三菱PLC FX3U 当我用ZRN找到原点后,用DRVA指令控制旋转台,有点问题,求指教

上图是找原点,找到后用DRVA控制旋转台,,,每次旋转台转完以后用mov D8350 D20(D20是触摸屏上的数值显示)把工作台的位置传送到触摸屏上面,但是问题来了,为什么我在触摸屏上输入转45度,数值显示D20是45,所以正转显示都正常,,但是我输入-45的时候,显示的是600多,,,我就郁闷了,是不是那边不对啊,还是我找远点指令少了点上面

我也遇见过这类问题。当时是因为PLC赋值用的16位,但是触摸屏用的是32位显示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-30
这个指令它只会向一个方向运动,你用DSZR指令。追问

答非所问啊

第2个回答  2013-10-30
触摸屏输入的数据类型是什么?追问

有符号32位

相似回答