30层的楼、C30的筏板、下面4层C40的剪力墙、取芯发现混凝土强度不够、筏板20多点、剪力墙3

多点、请问问题大吗?会不会被压碎?!

筏板取芯强度20Mpa比图纸要求30Mpa约差了近两个等级;
剪力墙取芯强度30Mpa比图纸要求40Mpa约差了近两个等级。
问题大,不合格啊!会不会被压碎就得问结构设计人,他心里最有底。我看是不行的,没人敢担这个担子。专家组来论证不会说“没问题”、“不要紧”!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-27
出现这样的情况,是有问题的。因为剪力墙等结构混凝土不光是考虑是否压碎的问题。而且还考虑风,抗震等很多其它因素。因此,根据上述情况,应该立即停止上面施工,将上述情况反馈给设计院,请设计部门验算审核,必要时要召开专家论证,研究处理方案。高层建筑,人命关天,不可大意。
相似回答