30层的楼、C30的筏板、下面4层C40的剪力墙、取芯发现混凝土强度不够、筏板20多点、剪力墙3
多点、请问问题大吗?会不会被压碎?!
举报该问题
推荐答案 2014-07-27
筏板取芯强度20Mpa比图纸要求30Mpa约差了近两个等级;
剪力墙取芯强度30Mpa比图纸要求40Mpa约差了近两个等级。
问题大,不合格啊!会不会被压碎就得问结构设计人,他心里最有底。我看是不行的,没人敢担这个担子。专家组来论证不会说“没问题”、“不要紧”!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ITnT00ejenInTDrZII.html
其他回答
第1个回答 2014-07-27
出现这样的情况,是有问题的。因为剪力墙等结构混凝土不光是考虑是否压碎的问题。而且还考虑风,抗震等很多其它因素。因此,根据上述情况,应该立即停止上面施工,将上述情况反馈给设计院,请设计部门验算审核,必要时要召开专家论证,研究处理方案。高层建筑,人命关天,不可大意。
相似回答
...
30层的
框架
剪力墙
结构多少钱一平米 1-3层是商用
,4
到30层是住宅,有...
答:
土建造价:1200~1300元/平方米。不含:桩基、土方工程、商场精装修,住宅毛墙毛地。承台、地梁、止水
筏板
基础、1-3层框架,2层转换层,
4层
以上为
剪力墙
结构。安装造价:350~400元/平方米。不含:空调、消防、电梯、高压配电设备、弱电安装。含:通风、消防预埋、弱电预埋。
框架
剪力墙
结构在设计中遇到的常见问题?
答:
解答:请见《高层建筑
混凝土
结构技术规程》(JGJ3-2010)7.1.6条;7.2.1 -4 非抗震设计时bw不应小于160mm;7.2.14 条...应按第7.2.16条设置构造边缘构件;7.2.16-5 非抗震设计
的剪力墙,
墙肢端部应配置不少于4Φ12的纵向钢筋,箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。7.2.25 剪力墙结构连梁中,非抗震设计时,...
你好 我也想要一套高层住宅
楼
剪力墙
结构的各分项施工方案, 基础是...
答:
1.2.1楼梯平台、踏步板、厨房、卫生间、阳台为30厚1:2水泥砂浆粉光,钢筋砼面。 1.3屋面: 屋面在现浇
混凝土
板上
,20
厚1:3水泥砂浆找平,防水性树脂膨胀珍珠岩板保温层坡度5%,40厚C20细石砼(内配Φ4@200双面钢筋),1.2厚氯化聚乙烯高分子卷材防水层,40厚C20细石砼(内配Φ4@200双面钢筋)随捣随光。 1.4外粉刷...
筏板
钢筋采用焊接连接,上面是
剪力墙,
这个接头位置在什么地方,任意位置...
答:
凡是受力钢筋接头都有接头位置问题,也就是必须看清楚支座。
筏板
的荷载是地基持力层土的反力,支座是墙、柱、梁,可以看成倒过来的结构。
大家正在搜
剪力墙对筏板冲切不够
外圈剪力墙冲切筏板不够
筏板剪力墙插筋不到底
剪力墙在筏板锚固长度
剪力墙伸出筏板多少
剪力墙对筏板的冲切计算
剪力墙对筏板不验算冲切
剪力墙筏板基础
剪力墙筏板插筋构造
相关问题
高层住宅楼筏板基础设后浇带时,每层的梁板或者剪力墙都设后浇带...
15层楼的剪力墙结构地下三层筏板基础需要多少工期
你好 我也想要一套高层住宅楼 剪力墙结构的各分项施工方案, ...
请问高层剪力墙的筏板基础,用PKPM计算时,剪力墙洞口处需不...
一栋15层加一层地下室,建筑面积在8505平方米, 剪力墙结...
剪力墙边与筏板边齐的情况下,剪力墙筋是插入筏板钢筋?还是可以...
筏板基础水平筋在剪力墙中是否布置