小区多大面积要设开闭所

请问:居民小区多大建筑面积要设开闭所。后者其它规定。

与小区面积无关,中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配,在高压电网中为开关站,由断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、相应的控制保护和自动装置以及辅助设施组成, 同时也可安装各种必要的补偿装置。

开关站中只设一种电压等级的配电装置。开关站用于220kV及以上的输电线路中。开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关



扩展资料

开闭所在进行总体布局设计时应遵循几个基本原则:

布置紧凑,便于设备搬运、操作、检修、巡视等要求。尽量采用自然光和自然通风。开闭所地面应高于室外地面,防止雨水进入。有人值班开闭所应设置单独值班室,值班室与高压室有通道。开闭所门应设置向外开,高压侧向低压侧开。

开闭所在布局设计时,除考虑现有的馈线间隔外,还考虑了后期的需求,两侧各留有四路备用间隔位置。室内高压电缆线路和控制电缆线路分沟敷设,可降低相互干扰。在值班室和控制室之间装设玻璃隔断,这样可便于值班人员实时监控控制室的运行状况。

开关站室内地坪必须要高于室外地坪,一般高差在15cm左右;开关站室内净标高也必须要满足一定得高度,碰到的上海地区的净高要满足4.2m-4.5m;开关站一般设两处大门,且门为钢质;开关站内必须设置烟感报警装置和其他消防设施,以满足消防验收要求;开关站内至少要有两处接地,且电缆沟角铁均要串联至接地体。

参考资料来源:百度百科-开关站

参考资料来源:百度百科-开闭所

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。电压不变,没有变压器(站用变除外),只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器 。配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。DLT599-1996城市中低压配电网改造技术导则 7.5 住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。开闭所的实际作用和电缆分支箱一样,增加一定数量的10KV出线间隔 查看原帖>>本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-03-31

    DLT599-1996城市中低压配电网改造技术导则 7.5 住宅小区的建筑规划面积累计10000~20000m2应建一座配电站,大型住宅小区应建设开闭所向若干个配电站供电。开闭所的实际作用和电缆分支箱一样,增加一定数量的10KV出线间隔。

    输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv及以下电压等级输入的,叫配电房。电压不变,没有变压器(,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器 。配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所。配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等。主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-01-11
印象里北京的规矩如下:居住区面积30~50万平米,设10KV开闭站,面积地上独立式300平米;地下450平米。居住区面积6~7万平米,设一处配电室(变电室),面积地上独立式150平米;地下230平米。