高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。

这句话对吗 为什么? 错误的话 遇到这种情况如何处理?

高压隔离开关一般是和高压断路器组合使用的,一般都是“电源母线—隔离开关—断路器—隔离开关—负荷线路或者负荷设备”。如果高压隔离开展出现表面严重放电火者绝缘子破裂,如果这个时候断路器还没有动作的话,那就证明这个隔离开关出现问题,必须要退出运行。但是隔离开关在退出运行的时候步骤首先是断开断路器,然后退出运行就行。
你说的这一题考你的估计是“立即将高压隔离开关分段,退出运行”,这个应该来说是不对,高压隔离开关没有断开负荷的能力,只有断路器和负荷开关具备段开负荷的能力。隔离开关带负荷分断会产生很强的电弧,会击伤操作人员、损坏设备。在电力系统上绝对不允许高压隔离开关带负荷拉闸。
遇到这种情况,先断开断路器,然后再断开隔离开关,挂接地线,后检修。这个送电的顺序是刚好相反的,弄错会出大事故的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答