油库内静电接地与防雷接地系统可以共用吗

如题所述

静电接地与防雷接地系统可以共用,防雷系统包含着静电系统,但静电系统也可独立。
1 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。引下线:接地线:接地体(极):接地装置:6接地网: 接地电阻:
防静电工程中静电防护区的地线较为常用的敷设方法有两种:
一、专从埋设的地线接地体引出的接地线,单独敷设到生产线的防静电作业岗位。以便做静电泄露之用,单独敷设的接地导线通常使用大于1mm厚,越25mm宽镀锌铁皮或用截面大于4~6mm2的铜芯软线单独引入;
二、采用三相五线制供电系统中的地线,引出电源零线的同时,单独引出大地地线作防静电接地母线,工程上称谓“一点引出电阻隔离”,电源主变电箱至大地的接地电阻应小于4Ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-12
  GB50057规定的很明确,一类防雷建筑的独立避雷针,架空避雷线(网)要有独立的接地装置,每根引下线的接地电阻不大于10欧姆。(见规范的3.2.1第8条)
  一类防雷建筑的防雷电感应(即防雷电浪涌)的接地装置可以与电气接地装置共用,接地电阻不大于10欧姆。(见规范的3.2.2第3条)
  二类防雷建筑防直击雷的接地装置以及防雷电感应的接地装置可以与电气接地装置共用,接地电阻不大于10欧姆。(见规范的3.3.4)

  但如果是一类防雷建筑的防雷设计,是要单独设计接地极,不能共用;对于防雷接地最好不要与静电接地、电气设备外壳接地共用,静电接地要求30欧姆以下。本回答被提问者采纳