10kV高压电缆试验项目有哪些?

如题所述

1. 10kV及以上电缆耐压试验项目要求
交流耐压试验是发展趋势,对塑料绝缘电缆推荐进行1HZ低频交流耐压。基本需要进行绝缘电阻试验、交流耐压试验、直流耐压及直流泄露电流试验。
2. 10kV电缆耐压试验要求
直流耐压试验电压为40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间为1分钟。交流工频耐压试验为破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试是检验电器、电气设备等承受过电压能力的主要方法之一,包括工频耐压试验和直流耐压试验。
3. 10kV电缆耐压试验执行标准
10kV电缆的耐压试验电压不同,6/10kV电缆施加21kV交流电5分钟,8.7/10kV电缆施加30.5kV交流电5分钟。试验依据包括GB/T12706.2-2008、GB/T 3048.7和GB50150-91等标准。
4. 耐压测试的有效性和必要性及方法
对于耐压测试的有效性和必要性,业内尚未达成统一认识。在供电系统和冶金行业,耐压试验的选择性进行,通常采用0.1Hz设备。
5. 10kV电缆耐压试验其他资料
不推荐对PE或XLPE电缆进行直流试验,因为直流试验后电缆绝缘层中可能残留空间电荷,增加运行风险。50Hz交流工频耐压试验有效,但由于电力电缆的电容大,现场试验实用性较差。德国VDE和欧洲电工技术委员会CENELEC标准推荐使用0.1 Hz交流耐压试验设备对PE或XLPE电缆进行测试。