举个例子,例如当时间达到09年6月3日20点31分20秒的时候,CPU转到停止,前提是CPU有硬件时钟,而且准确设置了时间,则有下面三段程序可以让PLC工作一段时间后停止:
1、第一种程序。
LD SM0.5
EU
TODR VB0 //读取时间
LDB>= VB0, 16#09 //读取的时间是BCD码,这样用省去格式转换
AB>= VB1, 16#06
AB>= VB2, 16#03
AB>= VB3, 16#20
AB>= VB4, 16#31
AB>= VB5, 16#20
STOP
2、第二种程序。
假如按时开启封闭外部装备,那PLC可以轻松完成。
例如天天早上6点到早晨8点开机
LD SM0.5
EU
TODR VB0
LDB>= VB3, 16#06
AB<= VB3, 16#20
= Q0.0
3、第三种程序。
LD SM0.4
EU
INCD MD0 //每分钟累加一次,
LDD= MD0, 4320 //3天后CPU停止,4320=3天*24小时*60分钟
STOP //在系统块里将MD0设置为断电保持,那么计时不受停电影响,停电自动保存计时时间。