(1)施工前,在钢筋上做好定位标志及检查标志。定位标志距钢筋端部的距离为套筒长度的一半,检查标志与定位标志距离为a,当钢套筒的长度小于200mm时,a取10mm;当钢套筒长度等于或者大于200mm时,a取15mm。
(2)严格按照套筒上的压痕分格线挤压,挤压时,压钳的压接应当对准套筒压痕标志,并且垂直于被压钢筋轴线,挤压应从套筒中央逐道向端部压接。
(3)如果出现钢筋插入钢套筒的长度不够或者压痕明显不均的情况,可能是由于以下原因造成的:
1)未检查钢筋伸入套筒的长度。
2)没有按钢筋伸入位置标志挤压。
3)套筒上没有标明压痕标志线,或者挤压时压模与检查标志不对正,如图2-3所示。
图2-3 钢筋定位标志和检查标志
1—定位标志;2—检查标志;3—钢筋;4—钢套筒