装修时水电怎样布线 家装水电验收注意事项

如题所述

  在装修行业中水电装修是最为常见的,并且水电装修也是家里必须的,很多业主朋友家里水电装修完了以后,都要对水电工程验收的,看看水电的工程合格不合格,一般对于水电验收的时候很多业主朋友不知道如何去验收,甚至不知道水电验收时候要注意哪些事情。那么接下来小编就给大家详细分享有关于水电验收的注意事项,希望对大家有帮助。


  水电验收注意事项

  水电验收准备工作

  1、工具 

简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管

  2、预备

  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。

  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。


  水验收流程

  1、试压

  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关

  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。

  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。

  2、水卸压 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。

  电验收流程

  1、检查 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间厨房客厅卧室等数目和安全性。

  2、电气线路开关箱的安全 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。


  3、电笔测试插座面板 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。

  4、拉阀断电测试 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

  5、看电表是否通电

  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。

  水电装修验收注意事项

  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。

  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。

  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。

  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。

  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。


  以上就是小编给大家详细分享的有关于水电验收要注意的事项,希望大家可以通过我们的分享可以更好的了解水电验收的注意事项。水电验收是非常重要的,也是要确保家里的水电是否安全,是否有问题。防止以后生活中在使用的时候出现问题。除此之外水电验收最大的问题就是功能性有没有完善,以上我们对水电验收注意事项分享的也是非常详细的,希望对大家有帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-11
电路验收测试

1、强电验收

新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。

照明采用亮灯测试

对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

2、弱电测试

弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断

对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

验收中的其他注意事项

1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。

2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%

3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主

4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象

5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。

6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。

7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。

8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁

9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口

10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

水电安装注意事项

给水水路验收

1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:

(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。

(2)各出水口进行出水测试

另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

排水水路验收

1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格

2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失本回答被网友采纳
    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  2021-08-26
1.检查水电铺设线路
对比施工图纸,看看有没有按图纸上的线路来进行铺设水电管道,施工图纸一定要和实际工地情况对应上,避免后期管道埋起来后,在地面或墙面钻孔的时候打爆水管。
2.水电材料验收
对比装修合同,核对电线和水管的品牌型号是否一致,如果发现材料不一致,要让装修公司更换材料。
3.上电下水
水管和电线管重叠时,电线管要搭在水管上面,避免水管漏水会影响到电线,造成安全隐患。线管内无接头,电线应该为活线,方便后期维修和更换。
4.插座电位检查
检查水电开关跟设计图纸上的数量、位置是否一致。
5.电路验收
先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。
强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。
弱电验收:测试网络8芯信号是否畅通,是否有错误的连接。
6.水路验收打压试水
打压试验是为了检查水压对于水管等材料的冲击,确保水管的性能以及其安装的严密性。
7.下水道防臭处理
厨房和卫生间有异味大多是没有做好存水弯防臭处理,如果没有装要让装修公司整改。本回答被网友采纳
相似回答