首先需要确定加劲板的厚度。按照《钢结构设计规范》的相关规定,加劲板厚度,为加劲板的外伸宽度,但是这个三角形的加劲板不好确定这个宽度,姑且认为上图的226那个值是宽度吧,如果按350来计算也会更保守一些。上面讲是构造要求,一般来说加劲板满足这个条件,加劲板的刚度和强度都不是什么问题。在不是很变态的荷载作用下,基本上可以视为一个刚体,可以按照刚体计算板所受的外力(这些外力在后面的计算中需要用到)。但严谨的说,还需要按照实际的荷载计算加劲板上的内力,以确定其刚度和强度是否满足。个人认为比较简易的计算方法就是取图上阴影部分为计算单元,按轴心受力构件计算其强度。否则又涉及到板壳计算的知识了。钢结构中,连接的设计也是重点。本题目中,加劲板与筒体连接处,受上方荷载产生的剪力,需验算焊缝连接的抗剪强度。如果是角焊缝,计算其侧面角焊缝强度。计算方法在《钢结构设计规范》中有详细说明。上部350宽的板和加劲板相连处,受上部荷载产生的压力,需验算焊缝连接的抗压强度。对于角焊缝,计算其正面角焊缝强度。上部350宽的板和筒体连接处,即图中箭头所指的A点,受上部荷载产生的剪力需验算焊缝连接的抗剪强度。对于角焊缝,计算其侧面角焊缝强度。因为加劲板与筒体连接处的剪力,和上部荷载的合力,共同形成了一个不平衡力系。因此图中A点的焊缝还要受到一个拉力,这个点的焊缝则同时受剪力和拉力,应该同时验算抗剪和抗拉的强度,以及折算应力。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-01

课程设计说明书正文可采用A4复印纸打印,上边距30mm,下边距25mm,左边距30mm,右边距20mm,也可以用铅笔或钢笔等书写。字体要清晰、端正,行距要固定,内容要有系统地编排。要求计算过程清晰、整洁,计算步骤明确,计算公式和数据来源应有依据。插图应按一定比例绘制,做到简明清晰,文图配合。 工程图纸应符合《房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001—2001)》和《建筑结构制图标准(GB/T 50105—2001)》的要求。要求尺寸及标注应齐备,满足构造要求,所有的计算书及图纸必须独立按时完成并提交。课程设计数据, 结构形式,某厂房跨度为24m,总长90m,柱距6m,采用梯形钢屋架、1.5×6.0m预应力混凝土大型屋面板,屋架铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面400×400,混凝土强度等级为C30,屋面坡度为。地区计算温度高于-200C,无侵蚀性介质,抗震设防烈度为7度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制)。

第2个回答  2017-12-01

钢结构阁楼,有的客户要求柱间距9米*4米,9米*6米的,这个9米长的跨度用25#工字钢够力,两端用腹板焊接方式固定在混泥土柱上的。上面是铺木板,办公室来的。总面积近三百平方,对方问我25#工字钢能承受多大的力?我答不上来了。(还有其他的像用10#工字钢和10#槽钢作主梁,5#角铁作副梁,主、副梁间距都是610mm,有人问,其中一平方能承受多重的力?我也答不上来了。还像有的时候做雨棚,单层铁皮棚的,起个挡风雨作用的。人字棚。这个人字的跨度14米,这个方向的尺寸我还有把握能做到,多立几个柱子,立四个吧。可是另外一个方向的跨度就把我难住了!客户要求另外一个方向柱间距12米!没办法,另外一个方向的12米我想到了用拱形架,但拱形架又不能太拱,太拱了又超高了,估计拱形最高点与最低点差距70-80公分这个样子吧,我又担心这样的拱形受力不够。

本回答被网友采纳