急!!老家在农村,家里的电路入户连了电闸,再连了一个漏电保护器再分流到家里的电线,现在....

急!!老家在农村,家里的电路入户连了电闸(老式闸刀),再连了一个漏电保护器再接到分流到家里的电线。早上起床发现停电了,就打电话给电工送点,没想到刚刚送电了,漏电保护器啪的一声断开了,我试着推上去还是无法推上,有少许银色火星,推上立即就跳下来了,我把漏电保护器下面通往家里的负载电源线全部下掉之后,还是没法推上。这是什么问题,我壮着胆下掉了漏电保护器直接接到闸刀下面的接线口,家里虽然现在有点,但是我很不放心,不知道到底哪里出问题了,打开了漏电保护器发现里面没什么烧焦的痕迹,几乎跟新的一样。。。急!!求指导。。

首先,你这个漏保的额定电流太小只有10安。按照你说的,将漏保的输出线断开,还是推不上去,我认为这是漏电保护器内部的晶闸管坏了(一直在导通状态)。你这款漏电保护断路器太古老了建议换个新的。并建议C32的即32安的额定电流最多30元可买到德力西的国产知名品牌。你这款产品执行的标准已经过时了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-09
有木有用大型用电设备,不能超过10A,你的保护器也许坏了,以前在家的时候我也遇上过,直接用胶布硬接上就好了,但是不建议这样,因为万一遇上短路,或者其他紧急情况不跳电那就麻烦了,可以换一个漏电保护器。追问

最大的用电设备估计就是冰箱了,我这个是个例子图片,我家的保护器是20A的。闹心啊。

追答

不是吧,电冰箱没得电饭煲的功率大呢。加热的东西电功率大些,一般考虑还是漏电保护器的问题,可以换个。找电工帮忙换吧。这些没得什么的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-07-09
那只有换新的,内部看不到,可以买一个电流稍大的。追问

这个是我网上找的图片,早上忘了拍图,家里是20A的,以我现在的接法(不接保护器),会不会有什么危险,万一买了新的还是出现类似的状况,需要怎么办

追答

老的闸刀有保险丝就没有关系。按理就是保护器的问题。现在网上天天有此类的问题。保护器最易出问题。在选保护器是要注意选择电流的大小。因为电器开启时电流会大很多,甚至十多倍。