00问答网
所有问题
低压配电房接地扁铁怎么做
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-05
从总等电位箱引一4*4镀锌扁铁在地上500处沿配电房墙身环绕一周长.扁铁刷黄绿相间的油漆.
追问
怎么固定在墙面
追答
膨胀螺栓固定,间隔不超过1米,转弯处不大于50公分。扁钢与墙面空隙留2个毫米。
追问
不需要支架吗
追答
不需要,膨胀螺栓就是固定支架。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/Ir0Z0TDZr0rjDZBeIn.html
相似回答
低压配电房接地扁铁怎么做
答:
从总等电位箱引一4*4镀锌
扁铁
在地上500处沿
配电房
墙身环绕一周长.扁铁刷黄绿相间的油漆.
...变压室的接地怎么设计,另外
低压配电室的接地怎么
设计?
答:
1、变压器本体与变压器基础槽钢的连接,可用25mm2截面的多股单根铜导线,进行螺栓连接
。2、变压器基础槽钢与建筑接地采用40*6的扁铁或不小于10mm的螺纹钢两头焊接。低压配电室 1、所有低压柜与基础槽钢之间,采用点焊或多股单根铜导线连接。2、基础槽钢与建筑接地采用40*6的扁铁两头焊接。
配电室接地扁铁
沿配电室环形敷设时
怎样
过门?谢谢
答:
沿门框埋入门下混凝土内即可
。配电室,是指安装有分配多路低压负荷开关的房间,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V电缆。安装有分配多路低压负荷开关的房间称为配电室。
保护要
接地
需要挖地多深
怎么
接用什么材料。
答:
1、找一根直径不小于19毫米的光面钢筋(螺纹钢不行)或壁厚不小于3毫米直径25毫米以上的钢管,在距一端50~100毫米处焊上一端扁钢(扁钢另一端打孔)或喊上一条螺栓,这就是垂直
接地
体。2、在准备打接地极的地方挖坑,深度为500毫米,大小一般为800毫米园坑。3、把准备好的垂直接地体(钢筋或钢管)...