电力系统无功功率补偿有哪些措施

如题所述

无功功率补偿主要是指感性负荷无功功率补偿,因为一般负荷多事感性的或者说主要是电动机动力负荷,例如不需要精确控制的鼠笼是电动机就是电感性负荷。

补偿电感当然就是用电容性质的电力电容器。电力系统现在多是采用电力电容器进行无功功率补偿,当然最简单就是提高发电机的无功功率出力。由于无功负荷要在电力系统流动就占用了线路和电力变压器的容量。对于用户而言应该采用就地补偿,减少变压器线路容量和损耗。

无功补偿的意义

补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。减少发、供电设备的设计容量,减少投资,提高功率因数后,线损率也下降了。减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益

电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。 由于越靠近线路末端,线路的电抗越大,因此越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。

以上内容参考:百度百科-无功功率补偿原理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-11-01
电力系统无功补偿主要采用以下几种方式:

1、同步调相机。同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它不仅能补偿固定的无功功率,对变化的无功功率也能进行动态补偿。

2、并补装置。并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能补偿固定的无功,电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调节。

3、并联电抗器。目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电压。
无功补偿:在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的功率因数,从而提高供电设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
第2个回答  2015-01-22
1、我们主要是采用装设移相电容器,有很多产品,10000V、6000V、380V都有,好设计好管理。
2、我们还通过自用的发电机组适当补偿一下。
3、其它方法还有一些,我们基本没有用:以前我们还有同步电机,后来不用了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-01-22
第4个回答  2018-07-25
在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。
无功补偿装置的重要性:
选择合理的补偿装置,可以最大限度的减少损耗,提高电网质量。如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿装置的主要表现作用:
①提高用户的功率因数,从而提高供电设备的利用率;
②减少电力网络的有功损耗;
③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;
④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;
⑤装设静止无功补偿器(SVS)还能改善电网的电压波形,减小谐波分量和解决负序电流问题。对电容器、电缆、电机、变压器等,还能避免高次谐波引起的附加电能损失和局部过热。
无功补偿装置的维护和检修:
无功补偿装置的检修建议采用电容:0.01uF~2000uF,电感:1mH~10H,误差为:±(1%+2字)的DJCL-3H三相电容电感测试仪检修维护和检修。