发电机励磁电压过低该如何维修

发电机励磁电压过低该如何维修
悬赏分:120 - 离问题结束还有 1 天 15 小时
公司有一台柴油发电机,额定功率37.5千瓦,额定励磁电压为55伏,可实际测量交流处只有32伏,整流后为26伏。现在发电空载时线电压只有300伏,相电压180伏。经检查输出频率正常,励磁整流桥正常,励磁调节晶闸管正常,将晶闸管开路后没电压变化,各相线圈电阻正常,励磁线圈电阻为0.6,励磁调节器是坏的,将励磁调节器去掉后电压也没变化,现在不知道如果换了励磁调节器后会不会好。因励磁调节器已坏,不可调。就是有,也调不了那么多,只能调百分之二。现在就是考虑换了励磁调节器后解决不了问题。励磁整流电路是好的。高手帮忙分析一下。哪位高手帮忙想个办法看如何才能增大励磁电压。要最简单实用易行的。

  (1)原因:原动机转速太低。
处理:调整原动机转速至额定值。
  (2)原因:励磁回路电阻过大。
  处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
  (3)原因,励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。
  处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
  (4)原因:有部分整流二极管被击穿。
  处理:检查、更换被击穿的二极管。
  (5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
  处理:检查故障,予以清除。
  (6)原因:电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
  处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布
  磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
  发电机电压过高的常见原因有哪些?如何处理?
  (1)原因:转速过高。
  处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
  (2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。
  处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
  (3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。
  处理:找出短路点,予以消除。
  (4)原因:发电机事故飞车。
  处理:紧急停机进行事故处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-04-15
晶闸管 触发信号时间的事,换励磁调节器后会好的 。
第2个回答  2009-04-15
先量一下发电机出来励磁交流电压是否正常,如果交流太低,则可能是发电机中的交流励磁绕组有部分短路,如果交流正常,自制一个事流桥并联到调节器前面,然后量一下整流桥的输出直流电压是否接近正常值,如果接近,就大胆换掉调节器本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-04-16
你发电机的励磁绕组是不是用蓄电池启动的啊?
然后发电机启动后或平时用市电给蓄电池充电?
如果是请检查蓄电池电压!
第4个回答  2009-04-26
其实就是励磁调节器坏了。换个就可以了。