防空地下室室内净高的规定,以下哪项错误?( )
A.地坪至梁底和管底不得小于2.00m
B.人防汽车库除一般要求外还应大于等于车高加0.20m
C.地坪至结构板底面不宜小于2.40m
D.专业队装备掩蔽部地坪至梁底和管底不小于2.40m
举报该问题
推荐答案 2023-10-31
【答案】:D
《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.2.1条规定,防空地下室的室内地平面至梁底和管底的净高不得小于2.00m,其中专业队装备掩蔽部和人防汽车库的室内地平面至梁底和管底的净高还应大于等于车高加0.20m。防空地下室的室内地平面至顶板的结构板底面的净高不宜小于2.40m(专业队装备掩蔽部和人防汽车库除外)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/IrBnDZjT0BnjrITZjI.html
相似回答
根据现行《人民防空地下室设计规范》
的规定,防空地下室
系指在房屋中室 ...
答:
【答案】:D 《人防地下室规范》2.1.4防空地下室系指,
在房屋中室内地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2的地下室
。
人防
设计总结
答:
1、
防空地下室的室内地平面至梁底和管底的净高不得小于2.00m
其中专业队装备掩蔽部和人防汽车库的室内地平面至梁底和管底的净高还应大于、等于车高加0.20m。(专业队装备掩蔽部≥3.0m;人防汽车库≥2.2m。) 2、防空地下室的室内地平面至顶板的结构板底面的净高不宜小于2.40m(专业队装备掩蔽部和人防汽车库除外)。
防空地下室室内
地面至顶板底面高度不应低于多少米
答:
人防地下
内地面至顶板底面高度不应低于2.2m;梁下
净高
不应低于2.0m。
地下室
设计的体会?
答:
3.2.3
上部建筑为钢筋砼结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出室外地平面
。当建筑室内外高差较大时易犯错,此时应降低室内结构顶板标高以满足此规定。 3.2.4 当防护密闭门两侧较为空旷时,为了避免防护密闭 门绞页直接被冲击波破坏,应在门框墙处适当位置加一突 垛;类似地,当防护密闭门沿通道设置时,门扇应...