DyN11变压器高压侧滞后低压30度是怎么个情况?

各位老师好,小弟这有个头疼的问题,变压器型号是DYN11 中性点没有接地而是接到了负载的中性点上,我用示波表测量高低压侧相序,结果高压侧滞后低压侧30度,AB/BC/CA/都是这样。请各位老师给个解释。不应该是高压侧超前低压侧30度么?YD11高压滞后才对啊?

  变压器高低压侧的电势会随着接线组别的改变而产生相位差,行业规定以高压侧的相电压为12点,低压侧的同相电压相位与其比较的相位差以1至12点来代表,每个刻度正好为30度,因此1点是滞后30度,11点是超前30度。

  DyN11变压器:DYn11——D表示一次绕组线圈为三角型接线,Y表示二次测绕组线圈为星型接线,n表示引出中性线(点),11表示二次测绕组线圈的相角滞后一次绕组线圈330度。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18
你的测量结果是正确的。所谓11组接线,就是高压侧线电压指向12点,低压侧的同名线电压指向11点。低压线电压超前高压同名线电压30度,即高压滞后低压30度。
不要管是Dy接线还是Yd接线,只看后面是几点接线确定其线电压对应相位。本回答被提问者采纳