日立电梯HGP故障,求高手指点

外呼不显示,呼不到梯;内呼有显示,主板和门机未报故障,轿顶检修可以运行,转正常后有报警音并返回基站开门,返基站时有显示;开门后轿厢灯灭然后关门,同锁梯状态一致。锁梯开关已拆,基站外呼也拆掉了但还是这样,请高手指点

根据你的描述:门系统和主控制系统处于正常状态,而你并没有确定电梯处于什么状态,你也没有查看原始的故障记录。电梯可以开检修可以开关门说明控制系统和门系统处于正常的状态,安全回路更是不存在什么问题了,说明问题出现在信号回路上。像你说的情况只会出现在两种情况下;第一种;锁梯造成。第二种;消防开关动作。你说锁梯开关已拆,有一种可能性;锁梯开关的触点是否断开,如果是的话你还是认真的查一下线路是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-24
检查 所有外呼板 以及外呼插头。控制柜外呼插头
第2个回答  推荐于2017-11-26
所有的外呼插头XI都拨掉,然后从最底下一层层往上插,插到哪层问题出来了就是这层的SCLC有问题本回答被提问者采纳