00问答网
所有问题
电厂等电位接地网屏柜和铜排有绝缘子吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-21
在变电站中,二次设备下面的接地铜排或扁铁都是用绝缘子与地面进行了隔离是为了等电位隔离。因为二次设备保护接地线不能与一次主接地线共用同一根地排的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/T0TnjTjrTBIZrIjejn.html
相似回答
保护
屏接地铜排
为啥取消
绝缘子
答:
因为
绝缘子
是增加电阻,隔离电流的。保护
屏接地铜排
的电阻越小越好,所以取消绝缘子。
电站中控室
屏柜
里有零线铜排还需要接一根中性点
铜排吗
?
答:
考虑零线
绝缘
。本条所述的绝缘材料是电工绝缘材料。按国家标准GB2900.5规定绝缘材料的定义是:"用来使器件在电气上绝缘的材料"。也就是能够阻止电流通过的材料。它的电阻率很高,通常在10^9~10^22Ω·m的范围内。如在电机中,导体周围的绝缘材料将匝间隔离并
与接地
的定子铁芯隔离开来,以保证电机的安全...
变电站电气设备外壳
与接地
母排的连接用多少平方的线?
答:
5、保护屏、控制屏、端子箱外壳接地和内部二次设备接地母线应设两个不同的接地,保护、控制屏每列的两个端屏的外壳接地应
与接地网
直接连接,中间的
屏柜
用跨线连接。屏柜内的接地母线用大于100mm2的铜线与环形
接地铜排
直接相连(静态保护接地环网)。端子箱的外壳不需明显接地,但必须可靠接地。各屏柜...
500kV继电小室
屏
位为什么有
铜排
做的
等电位接地网
?为什么是一点接地...
答:
扁铁是箱体
接地
;
铜排
是端子内电缆屏蔽层接地用的。保护原理是在整个变电站构建一个
等电位网
,保护二次设备。两点或多点接地的话,当有故障电流通过时,会在接地点之间产生电压,因此需要一点接地。想想跨步电压就明白了。
大家正在搜
铜排与等电位地网连接
等电位铜排接地的要求
等电位铜排端子安装
等电位接地网
等电位端子箱铜排尺寸
等电位铜排
总等电位铜排规范
等电位铜排作用
TD28等电位盒内铜排多厚
相关问题
接地铜排没加绝缘子会怎么样?
在变电站中,二次设备下面的接地铜排或扁铁都是用绝缘子与地面进...
配电柜接地铜排的问题?
黄绿红蓝线铜排下面有绝缘子,是通过零排导通火线吗,铜排下有绝...
变电站电气设备外壳与接地母排的连接用多少平方的线?
500kV继电小室屏位为什么有铜排做的等电位接地网?为什么是...
铜排16米 绝缘子32个汇流排1米 组成什么样的接地
在二级配电箱内接线控制设备为什么不能与接地母排连接