(高分求电工高人)关于漏电保护期和空气开关的问题,请高手来

我家空气开关是63A的假正泰,其他的也是杂牌子,为了安全,我想把一套都换成施耐德的LS8系列,求高人指点
另外,我家有几个用电大的
1:卫生间有个额定功率8000W的即热式热水器(还有一个浴霸,那种3热管,2灯管,带风扇的,估计2000W以内)目前热水器和浴霸不敢同时用,否则就跳闸,上次把山寨总开给烧了,我妈又买了个假正泰
2:客厅1个2P柜机,2个卧室1个是1P的挂机,1个是1.5P的挂机
3:客厅的电脑,配置高端,双显卡,估计算上音响显示器最高功耗可以达到800W
4:家里来人需要在客厅用电磁炉涮羊肉(这个和洗澡的哪个应该不会同时用)
5:厨房有个电热水壶

现在我想这么干:
从左到右
总开换成施耐德LS8的63A空气开关 2P
照明换成施耐德LS8的16A空气开关 1P
插座总开换成施耐德LS8的63A漏电保护器 1P
客卧支路换成施耐德LS8的25A空气开关 1P
厨卫换成施耐德LS8的63A漏电保护器 1P
空调支路换成施耐德LS8的32A空气开关 1P

另外把8000W热水器单独配的正泰32A漏电保护期也换成施耐德40A的漏电保护器

请问大神这样如何?????可行否???

总开关根据总进线放,支路根据用电器放。正泰是一款性价比高的开关,国内一些知名机器设备都在用,不是打广告哦,建议还是把热水器换了吧,不能和浴霸同时开冬天怎么用啊。追问

热水器花了3000买的,暂时不换了,我选的这一套有什么不妥的地方吗

追答

热水器功率过大,不知你家进线多大,其他电器怎么同时使用。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考