10kw220v需要多少平方的铜线?

如题所述

第1个回答  2014-06-11
4平,2.5是不够的。追答

20kw,电流有46安。

10kw

46

追问

2.5肯定不够,4平方能不能够呢?是穿管的暗线,有点怕。

追答

我机算一下。

追问

好好,

追答

你用的是持续的吗?

还是空调

暗管,是不够的

追问

热水器和浴霸。

看来困难。

谢谢你。

追答

再加一路火线,

这样就分流了

或者,不要同时起动,大工率的。

是可以的。

4平,明线最大电流39安

6平,51

合理的是,6平方

追问

多谢。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-06-11
2.5可以。我是出这个的追问

不够的,还是需要有技师来回答。