10kw的功率需要多少平方毫米的铜芯电缆线

您好,本人购买了一台干洗机,220V电压,其功率为10KW,现在用10米4平方毫米的铜芯线,加热需要90分钟,使用时手摸电缆线发热,有时空气开关自动断开,请问专家需要多少平方毫米的线,可以解决此问题,6个平方的可以吗,谢谢!
还有,需要多大的电流表,使以后用电正常,非常感谢专家!

1、220V用 6平方,380V用4平方足够了。
2、10千瓦负载,在380伏电压下的的话大概26安培电流,用220伏电压的话大概45安培电流。
3、220V计算方法:4mm²铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-17
6个平方的要小了一点,最好使用10平方的电缆比较踏实。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-08-03
如单相,电流在50A,电表最小要选15(60)A的。
开关只要大于60A就可以了。
铜芯电线,应16线的。最小10的(有点满负荷)。
第3个回答  2008-04-17
10平方毫米。
20A。
这个电表有最大允许范围的,20A的后面有刮号里的数字就是最大。没有问题的。
第4个回答  2008-04-17
10KW的机器,通过的电流为10000/220=46A
一般的铜线,每平方可以承受4~6A的电流,当然,10A也能通过,但发热比较厉害;所以,最好用10平方的电缆线。
至于电流表,知道正常使用时通过的电流为46A左右,选用多大的,应该没问题了吧?
祝你生意兴隆^_^