额定电流的计算公式

如题所述

一般用电设备一个千瓦是多少电流?
2007年 11月 作者 樊献民
首先,要区分三相用电设备呢,还是单相用电设备;是电感性电器呢?还是纯电阻电器?
1)三相交流电1KW几个电流?感性负载是多少? 答;I≈P/√3/U/Cos¢,电压0.38KV,感性负载功率因数Cos¢考虑0.8, I≈1/√3/0.38/0.8≈1.9A 如果是电动机,还需要查看电动机的名牌上有电机的效率,一般电机效率0.90-0.95,新型电机有可能在0.93以上。这时,这个电流的计算就是; I≈1/√3/0.38/0.8/0.93≈2A,这个也就是电工常用的经验公式数据,一个千瓦等于二个安倍电流的说法。
2)纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是, I≈1/√3/0.38≈1.52A
3)单相交流电1KW几个电流? 感性负载是多少电流? 答;I=P/U/Cos¢,如果电压选择普通民用电压220V,感性负载考虑功率因数Cos¢,民用一般考虑0.85那么,I=1/0.22/0.85 ≈ 5.34759A
4)纯电阻负载1KW是多少电流? 答;纯电阻负载。去掉功率因数就是,I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明;电压等级按照三相0.38KV,单相0.22KV计算;也可以按照变压器额定输出电压,三相0.4KV,单相0.231V。这样的话,计算出来的电流数值相对小些 ,看你怎么选择的问题。
5) 常用变压器10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,
I低=Sp/√3/0.4=1/1.732/0.4≈1.4434
也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/1.732/10≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
6) 保护开关的选择,空开或者叫断路器,导线保护的容量,就是导线的安全载流量;设备保护的容量,就是设备额定电流的1.1-1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
1、欧姆定律:
I=U/R
U:电压,V;
R:电阻,Ω;
I:电流,A;

2、全电路欧姆定律:
I=E/(R+r)
I:电流,A;
E:电源电动势,V;
r:电源内阻,Ω;
R:负载电阻,Ω

3、并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和
I=I1+I2+…In

4、串联电路,总电流与各电流相等
I=I1=I2=I3=…=In

5、负载的功率
纯电阻有功功率 P=UI → P=I2R(式中2为平方)
U:电压,V;
I:电流,A;
P:有功功率,W;
R:电阻

纯电感无功功率 Q=I2*Xl(式中2为平方)
Q:无功功率,w;
Xl:电感感抗,Ω
I:电流,A

纯电容无功功率 Q=I2*Xc(式中2为平方)
Q:无功功率,V;
Xc:电容容抗,Ω
I:电流,A

6、电功(电能)
W=UIt
W:电功,j;
U:电压,V;
I:电流,A;
t:时间,s

7、交流电路瞬时值与最大值的关系
I=Imax×sin(ωt+Φ)
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
(ωt+Φ):相位,其中Φ为初相。

8、交流电路最大值与在效值的关系
Imax=2的开平方×I
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;

9、发电机绕组三角形联接
I线=3的开平方×I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;

10、发电机绕组的星形联接
I线=I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;

11、交流电的总功率
P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角

12、变压器工作原理
U1/U2=N1/N2=I2/I1
U1、U2:一次、二次电压,V;
N1、N2:一次、二次线圈圈数;
I2、I1:二次、一次电流,A;

13、电阻、电感串联电路
I=U/Z
Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω

14、电阻、电感、电容串联电路
I=U/Z
Z=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω;
Xc:容抗,Ω
第2个回答  2022-08-12
额定电流=功率÷功率因数÷额定电压
相似回答