值班电工对电气设备日常巡检内容有哪些

如题所述

巡检内容: 

1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空开出线头是否发热或变色。

2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿效果。

3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃。

4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态。

5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜。

6、检查变压器的出线电缆温度、电缆绝缘老化情况、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷并外表有无漏电痕迹。

7、检查高压、低压架空线路。 

(1)用望远镜检查高压瓷并表面是否有漏电痕迹,检查固定线路绑线情况,检查钢芯铝绞线是否有损伤和松股现象。

(2)检查电杆倾斜、松动、电杆自身裂纹、杆坑堆土下沉及拉线情况。

(3)检查各接线头是否有松动或氧化、变色现象,特别是并沟线夹、铜铝过渡线夹。

(4)检查跌落保险、高压隔离开关、高压真空开关、避雷器、引下线。

(5)检查树枝、茅草、竹子离线路距离,确定是否要砍伐以保安全(考虑负重后的距离)。

(6)检查各接地网(含选厂厂房接地网)的接地电阻(注意避免杂散电流对测量的影响)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-23
  
  电气设备安全的日常巡检知识
  一、巡检目的:
1、及时了解电气设备的运行状态,掌握其技术性能;
2、及时了解电气设备的周围环境,控制环境对其性能的影响;
3、及时掌握电气设备对人和物构成的危险,消除不安全状态;
4、及时掌握电气设备的运行参数,提高运行经济性。
二、巡检内容:
1、设备正常运行时,检查电缆线头、接触器、空开出线头是否发热或变色;
2、检查电流、电压指示值是否稳定和正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿效果;
3、检查电机温度、声音、振动,检查磨机滑环是否打火或变色,电机接线盒是否松动、电缆保护管是否牢固、线路与机架有无磨擦,电机、线路有无异物压卡或滴到酸碱、雨水、油等,设备正常运转时,滚动轴承温度不超过85℃,电机温度不超过95℃;
4、液压站润滑油温度与压力、液压泵工作压力是否正常,判断电机运行状态;
5、检查开关柜线路进入处或下雨时,雨水是否会进入开关柜;
6、检查变压器的出线电缆温度、电缆绝缘老化情况、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷并外表有无漏电痕迹;
7、检查高压、低压架空线路。
(1)用望远镜检查高压瓷并表面是否有漏电痕迹,检查固定线路绑线情况,检查钢芯铝绞线是否有损伤和松股现象;
(2)检查电杆倾斜、松动、电杆自身裂纹、杆坑堆土下沉及拉线情况;
(3)检查各接线头是否有松动或氧化、变色现象,特别是并沟线夹、铜铝过渡线夹;
(4)检查跌落保险、高压隔离开关、高压真空开关、避雷器、引下线;
(5)检查树枝、茅草、竹子离线路距离,确定是否要砍伐以保安全(考虑负重后的距离);
(6)检查各接地网(含选厂厂房接地网)的接地电阻(注意避免杂散电流对测量的影响)。
三、巡检方法:
1、用手感觉电缆、电机、变压器外壳的温度,首先用右手背指甲,手背;
2、用红外测温仪测量电缆头、开关接触头、变压器线头、母线等带电部位的运行温度;
3、用目测线路及开关柜、元器件;
4、用木柄工具听电机及轴承的运行声音,用手感觉电机、变压器等的振动;
5、看电测仪表指示值判断运行参数,看记录检查运行情况,看接头处的颜色判断温度;
6、问前班运行人员的介绍,问当班操作工的反映;
7、总括起来就是"眼看、鼻子闻、耳朵听、手触摸、问"几种方法。
四、注意事项:
1、带合格的工具、仪器、劳动保护用品巡检。
2、在检查电缆、空开、接触器时,严禁直接用手或直接手持金属物件或湿物件去触摸带电导体;
3、开车时间去拆卸开关、电缆或电机,移动电缆电线;
4、检查时注意与电机、机械设备转动部分保持足够距离,0.3米以上;
5、长袖衣服、长头发、衣服边等注意按安全要求做好防范工作;
6、检查高压设备时,必须与电气设备、线路保持足够的安全距离(0.5米);
7、严禁操作工自行拆卸、调整控制柜内的电气元件和电缆,遇紧急情况必须时,操作该回路空开或该柜内的总空开;
8、电工或钳工在检修设备时必须挂"有人作业、禁止送电"操作牌,执行"谁挂谁摘"制度,严禁操作工自行摘除"有人作业、禁止送电"操作牌;
9、停变压器高压电源时,必须先停变压器低压侧总开关后用令克棒去停10KV高压跌落保险(或高压真空开关)停电,停电必须由电工按调度指令或电工遇到紧急事件进行操作,事后及时向调度汇报,严禁直接操作10KV高压跌落保险停电,电工操作高压停电时必须实行监护制度;
10、配电室任何回路电源停送电,必须由电工操作,其他人一律不得操作开关。
五、巡检要求:
1、操作工每1小时巡检一次;
2、维修工每天不少于两次;
3、大班长应每班全面巡检所辖区域里的所有电气设备;
4、做好巡检记录,发现问题及时向有关人员报告,维修人员及时采取维修措施。
  避免电动机烧毁的6项措施
电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。
主要有以下6点:
1.经常保持电动机的清洁,电动机在运行中,进风口周围至少3米内不允许有尘土、水渍和其它杂物,以防止吸入电机内部,形成短路介质,或损坏导线绝缘层,造成匝间短路,电流增大,温度升高而烧毁电动机。所以,要保证电动机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。

2.保持电动机经常在额定电流下工作电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载时间过长,电动机将从电网中吸收大量的有功功率,电流便急剧增大,温度也随之上升,在高温下电动机的绝缘便老化失效而烧毁。因此,电动机在运行中,要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠;连轴器的同心度是否标准;齿轮传动的灵活性等,若发现有滞卡现象,应立即停机查明原因排除故障后再运行。* ]3 p3.经常检查电动机三相电流是否平衡三相异步电动机,其三相电流任何一相电流与其它两相电流平均值之差不允许超过10%,这样才能保证电动机安全运行。如果超过则表明电动机有故障,必须查明原因及时排除。, g2 V; n' x* |4 a# |.
4.检查电动机的温度要经常检查电动机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电动机,对温升的监视更为重要。电动机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺,轴承间隙是否过大晃动,内环在轴上有无转动等。出现上述任何一种现象,都必须更新轴承后方可再行作业。
5.观察电动机有无振动、噪声和异常气味电动机若出现振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电动机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电动机。因此,电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
噪场声和异味是电动机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现开查明原因而排除。
, r6.保证启动设备正常工作电动机启动设备技术状态的好坏,对电动机的正常启动起着决定性的作用。实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是启动设备工作不正常造成的。如启动设备出现缺相启动,接触器触头拉弧、打火等。而启动设备的维护主要是清洁、紧固。如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。. J+ K- M( I6 z: h! e" k, D3 c&
因此,电气控制柜应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证启动工作顺利而不烧毁电动机。
防止交流、直流电触电的基本措施有哪些
将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、维护或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-08-13
值班电工对电气设备日常巡检内容有:
每小时抄表一次,记录双电源的要记录运行方式,各路电压、电流值,变压器温度,无功补偿电流等
1、检查电缆线头、接触器、断路器等出线头是否发热或变色现象。
2、检查电流、电压表指示是否正常,检查指示灯是否正常,检查无功补偿是否正常。
3、检查变压器的温度、电缆头的颜色,变压器的油位,接地,高低压瓷并外表有无漏电痕迹。
4、检查高压、低压室外架空线路。
(1)检查高压瓷并表面是否有漏电痕迹,检查钢芯铝绞线是否有损伤和松股现象,附近有无施工等情况。
(2)检查电杆有无倾斜、松动、裂纹、堆土下沉及拉线情况等。
(3)检查各接线头是否有松动或氧化、变色现象等。
(4)检查跌落保险、高压隔离开关、高压真空开关、避雷器、引下线有无异常。
(5)检查树枝离线路距离,有无安全隐患,若影响安全应及时通知供电公司。
第3个回答  2016-04-26
1.集控中心、监控中心和有人值班变电站必须24小时不断监视
2.日常巡视每天进行,并按照规程内容的要求进行,日常巡视每天三次即交接班巡视、高峰负荷巡视、夜间闭灯巡视。运行人员应在规定时间对设备进行巡视检查,并做好巡视记录。定期巡视应按规定时间和要求进行。对设备进行完整的巡视检查,所以巡视时间较长,一般应在运行班的时间内进行,并对巡视内容和结果按要求做好详细记录。
3.有人值班变电站、集控中心、巡维中心必须制定“设备巡视工作规范”。明确设备巡视时间、巡视方式及巡视要求。
4.交接班时的停电倒闸操作,原则上应由交班人员负责完成;在处理事故或进行倒闸操作是,不得进行交接班;交班时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班班长指挥下协助工作。
5.事故处理时应根据调度指令、结合变电站现场运行规程、事故预案以及具体情况,由当值值班负责统一指挥处理,并及时通知相关人员核查、处理。
6.事故发生以后,值班负责人必须立即向调度汇报事故简况,在查明事故情况后,应尽快详细汇报。
万洲电气能源监测系统帮您免去人工抄录数据的繁琐以及误差,在监测数据的基础上分析采集到的数据,强大的事故预警报警功能免去,可储存并查看事故报警前后十分钟的设备运行参数为排查事故原因提供可靠的依据。电力系统节能、监测热线15071528599
相似回答