电力系统中,下列哪种自耦变压器的传输容量不能得到充分利用?( )

A.自耦变为升压变,送电方向主要是低压侧和中压侧向高压侧送电
B.自耦变为联络变,高压、中压系统交换功率较大,低压侧不供任何负荷
C.自耦变为降压变,送电方向主要是高压侧送中压侧,低压侧接厂用电系统自动备用电源
D.自耦变为升压变,送电方向主要是低压侧向高压侧、中压侧送电

【答案】:A
根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)“运行方式及过负荷保护”用作升压变压器时:由于送电方向主要是从低压送向高压和中压,故要求该地、中低之间阻抗小。自耦变压器采用升压型结构,低压绕组布置在公共绕组和串联绕组之间。这种结构的缺点是高中绕组间的阻抗大,所以当低压绕组停用,高中绕组之间交换功率时,因漏磁增加,从而引起大量附加损耗,自耦变压器效率降低,其最大传输容量可能要限制到额定容量的70%~80%。因此,自耦变压用作升压变压器时不能得到充分利用。