出屋面钢爬梯距楼面留2200mm即可。钢梯规范图集02(03)J401中第26页THc-60里面有规定,室外地坪往上2200的高度是指地坪到第一步踏步的高度,是为了防止攀爬尤其是小孩子攀爬。

钢爬梯按02J401、T5D12a计算重量,栏杆按02(03)J401图集中的栏杆计算重量。1.6M、1.8M、1.9M、2M的钢梯与2.4M的钢梯的栏杆扶手钢筋量分别按楼梯斜长乘以图集重量即可。是否需要计算两侧要看施工图设计具体情况。02(03)J401图集是一侧的。

扩展资料:

挑台板是具有一定高度的从建筑物外挑的平台,便于检修人员从挑台板处沿爬梯爬上屋面等部位。有挑台板的爬梯起始踏步高度仍低于护笼低部。有挑台板的踏步比起自室外地坪起的爬梯要更低,因为属高处作业,危险性比在地面更大。

GB4053.1-2009 就是专门针对钢爬梯制定的国标规范。里面许多的要求都是强制性的,钢爬梯设计必须满足相关的要求。护笼底部的起点高度不小于2100,不大于3000。也就是说3m以上的爬梯,就应该设置护笼了。护笼顶部高度,应不小于1050mm。

参考资料来源:百度百科-爬梯

参考资料来源:百度百科—屋面检查口铁爬梯安装作法的改进

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

出屋面钢爬梯距楼面留2200mm即可。

钢梯规范图集02(03)J401中第26页THc-60里面有规定,室外地坪往上2200的高度是指地坪到第一步踏步的高度,是为了防止攀爬尤其是小孩子攀爬。其他要求如下:

1、钢直梯应采用性能不低于Q235—A.F的钢材。

2、梯梁应采用不小于50×50×5角钢或60×8扁钢。

3、踏棍宜采用不小于φ20 mm的圆钢,间距宜为300mm等距离分布。

4、支撑应采用角钢、钢板或钢板组焊成T型钢制作,埋设或焊接时必须牢固可靠。

5、无基础的钢直梯,至少焊两对支撑,支撑竖向间距,不宜大于3000mm,下端的踏棍距基准面距离不宜大于450mm。


扩展资料:

安全爬梯特点:

1、功能多。根据具体的施工要求能组成多种尺寸和荷载的单排、双排脚手架、支撑架、支撑柱及物料提升架等多种功能的施工装备。

2、承载力强。冲压销库具有可靠的轴向抗剪力,横杆与立杆接触面大,整体稳定强度比碗扣式脚手架提高20%左右。

3、安全可靠。采用独立插销穿插自锁机构。

4、安装简单。安装时只需将横杆香蕉插头对准销库位置,然后用手将插销插入销库内,再用手锤敲击插销顶部,使横杆插头与立杆紧密结合。

5、综合效益好。构件系列标准化,便于运输和管理,无零散易丢失构件,损耗低,后期投入少。

使用说明:

安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套构件组成。各部件安装使用方法如下:

1. 可调底座插于立杆底部,用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础,由螺杆及底板焊接而成,可调底座不可调得太高,以免从立杆中脱出造成安全事故。

2. 立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣,用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部,确保无丢失。

3. 横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接,由于销库带有锲铁,使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。

4. 横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

5. 梯子安放在横撑上,用于施工人员上下的通道。

6. 脚踏板是安放在横撑上,用于施工通道,操作平台的桥板。

7. 斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特制的斜接头连接在立杆的销扣上。

8.为保证施工人员安全,立杆上每隔495需安装横杆,梯子两边均安放扶手,另外安全爬梯的斜杆也要四面安放,以加强整架的稳定性。

9.安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯,每隔4-5米需安置扣墙件,最大搭设高度为100米。

参考资料来源:百度百科-爬梯

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-02-05

参考资料:百度百科-爬梯

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-01-31

爬梯距楼面留2200mm即可。6、钢直梯每级踏棍的中心线与建筑物或设备外表面之间的净距离不得小于150mm。

扩展资料

塑钢爬梯的分类分为如下几种

一、按形状分类:
1、弯钩形

弯钩形塑钢爬梯(踏步)、弯钩形检查井爬梯(踏步)、弯钩形窨井爬梯(踏步)、弯钩形人孔爬梯(踏步)、弯钩形污水井爬梯(踏步)、弯钩形下水道爬梯(踏步)、弯钩形电梯井爬梯(踏步)、水管井塑钢爬梯(踏步)。

2、直形

直形塑钢爬梯(踏步)、直形人孔爬梯(踏步)、直形电梯井爬梯(踏步)、直形水管井爬梯(踏步)、直形下水道爬梯(踏步)、直形窨井爬梯(踏步)、直形污水井爬梯(踏步)、直形检查井爬梯(踏步)。

二、塑钢爬梯按规格分类:

1、Φ12塑钢爬梯、踏步。

2、Φ14塑钢爬梯、踏步。

3、Φ16塑钢爬梯、踏步。

4、Φ20塑钢爬梯、踏步。

三、塑钢爬梯按包塑面积分类:

可分为半包式和全包式。

参考资料百度百科-爬梯

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-09-12

常规的检修屋面的铁爬梯第一梯级距地面为2米,正常情况下不允许攀爬。

爬梯高度要求规范

1、钢直梯应采用性能不低于Q235—A.F的钢材。

2、 梯梁应采用不小于50×50×5角钢或60×8扁钢。

1、不上人屋面爬梯可采用角钢、圆钢、不锈钢管等形式。

2、爬梯固定预埋件应在主体结构施工时安装到位。预埋件间距不大于1200mm,且固定点不少于3处。

3、爬梯采用角钢时,角钢规格不小于50×50×5,采用钢管或不锈钢管,其断面强度不小于上述角钢强度。爬梯加工分上部固定、下部活动两部分加工。

4、下部活动部分离地高度为1400~1600mm,使用时将活动部分挂于最下端踏步上。爬梯宽度宜为700~800mm。踏步间距宜为250mm~300mm,离墙距离宜为150mm。爬梯上部应设3道护围。

5、爬梯安装应焊接固定牢固,根部设橡胶或不锈钢装饰圈。

6、角钢或圆钢应除锈到位,防锈漆和面漆应涂刷均匀。

7、爬梯接地应与屋面避雷网可靠连接。

参考资料来源:百度百科——爬梯