00问答网
所有问题
气体消防在未发生火灾时管道里面有没有气压
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-16
有
追问
你好,气体喷头管道里平时有气压吗
追答
有气压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/TDnDBBjeZIDneB000n.html
相似回答
准工作状态时配水
管道内
充满有压
气体
答:
(干式系统)准工作状态时配水管道内充满有压气体
。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内...
消防
栓临时高压
答:
临时高压
消防
给水系统是一种特殊的供水系统,其特点是日常运行
时管道内
的水压处于低压状态,这并不足以
在火灾发生
时立即提供足够的水压和流量来应对最不利点的
灭火
需求。遇到
火警
,系统的关键操作是通过手动操作消火栓上的启泵按钮来启动消防泵。这种启动机制在紧急情况下被激活,启动泵浦提升供水压力。同时,...
自喷干式系统和预作用有什么具体区别。预作用不加空压机可不可以。_百...
答:
预作用不可以不使用空压机。否则会影响正常运行,两者区别如下:一、指代不同 1、自喷干式系统:满足寒冷和高温场所安装自动
灭火
系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。其
管路
和喷头内平时没有水,只处于充气状态。2、预作用:将
火灾
自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷...
下列关于干式自动喷水
灭火
系统的工作原理说法正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 干式系统的工作原理为:干式系统在准工作状态时,由
消防
水箱或稳压泵、
气压
给水设备等稳压设施维持水源侧
管道内
充水的压力,系统侧管道内充满有压
气体
(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态;
发生火灾时
,闭式喷头受热开启,管道中的有压气体从喷头喷出,干式报警阀系统侧压力...