高配值班应具备那些绝缘工具

如题所述

变配电所作为重要的供配电场所,里面有许多重要的输配电设备,如变压器、低压配电柜、高压开关柜等。为了使这些设备能够更好的为我们服务,并在使用过程中降低故障事故的出现,在平时的巡视和检查就要按照相关的规定来做好巡视工作。今天,太原开关柜厂家就给大家介绍一下变配电所的巡视规定。
(1)按时巡视。巡视人员一般需两人,经主管部门批准允许单独巡视(徒工不得单独巡视)。巡视时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

(2)巡视中发现设备有异常情况时,不论电气设备带电与否,巡视员未得到主管领导批准,不得擅自接近开关柜中导电体进行修理工作。
(3)在雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
(4)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴;接触开关柜设备外壳和构架时,应戴绝缘手套。
(5)巡视配电装置进入配电室后,须将门关上后再进行巡视工作。
(6)变配电所的钥匙至少应有3把:一把由值班人员负责保管,按班移交;一把由保卫部门保管,专供紧急时使用;一把由主管人员保管使用,其他人员一律不得使用。
(7)日常巡视检查的主要内容有:
1.各电气设备有无异常声音和异味。
2.高压配电柜的电压、电流、频率是否正常。
3.变压器油温指示以及电流、电压指示是否正常,有无过负荷。
4.变压器瓦斯保护、过电流保护、差动保护、零序保护、绝缘监视等继电保护及监视系统的状况是否正常。
5.油断路器的油位是否正常,有无漏油,分合闸指示及指示灯是否正常;SF6断路器有无漏气情况(观察压力表,定期检漏),防爆膜有无破损,报警装置是否完好。
6.移相电容器的电压、电流是否正常,三相电流是否平衡,外壳温度是否超出规定要求,有无漏油、鼓肚等现象。
7.各路低压配电出线三相负荷是否平衡,三相电压是否相同,有无过载情况。
8.电路中各连接点有无过热现象。
9.高、低压绝缘子以及变压器套管有无损伤和歪斜现象,母线固定卡子有无松脱。
10.电缆头有无裂痕、损伤、漏油现象。
11.配电柜、变压器及低压电器外壳的接地是否牢固可靠。
12.避雷装置是否良好。
13.变、配电室的门窗是否完整,通风和环境温度、湿度是否符合电气设备特性要求。下雨时屋顶有无漏水现象。
14.变、配电室内照明是否正常,屋内外的维护通道是否保持畅通。
15.防火用具是否齐全。
16.安全用具及仪表是否齐全。
17.除日常巡视检查外,在高峰负荷、异常天气或发生故障后,还应进行特殊巡视。
a.高峰负荷时,应检查电气设备是否过负荷,各连接点发热是否严重。
b.雷雨后应检查变、配电室有无漏水现象,电线、电缆沟内是否进水,瓷瓶有无闪络和放电现象。
c.开关柜设备发生事故后,应重点检查熔断器和各种保护装置的动作情况以及事故范围内的设备是否有烧伤或损坏情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答