请问10KW电机要配多少平方的电缆

电机到电房距离有100米左右。谢谢

10kW电动机电流约18A,属于小容量,如果距离近,100米以下,按安全载流量选择。

铜电缆S=18/5=3.6mm² 取4mm²

铝电缆S=18/3=6mm² 取6mm²

10平方的铜电缆,电机采用降压启动,未端电压约365V,问题不大。如果直接启动,电压会降到350V,就会造成启动困难,电机发热严重。线路损耗约2.3%,如果平均每天工作4小时,一年损耗电300度。不是很大。

扩展资料:

一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种: 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

参考资料来源:百度百科-BV线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
  10KW电机要配4平方的电缆(铜芯)。
  10KW电机一般是三相电机,按普通的电压380V计算,其额定电流是: I=P/(1.732U)=10/(1.732X0.38)=15.2A。
  1平方铜线能承受6A的电流,因此15.2/6=2.5,考虑到距离及启动冲击,可以选用4平方的铜芯电缆。可选市场上型号为VV-0.6/1KV,3x4+1x2.5的电力电缆 。
  如果工作环境温度较高,还可适当增大一档电缆的平方数。
第2个回答  2009-03-10
至少要10平方的铜电缆或16平方的铝电缆
主要考虑未端电压降和线损
10平方的铜电缆,电机采用降压启动,未端电压约365V,问题不大。如果直接启动,电压会降到350V,就会造成启动困难,电机发热严重。
线路损耗约2.3%,如果平均每天工作4小时,一年损耗电300度。不是很大。
第3个回答  2018-06-27
你好,10kW电动机电流约18A,属于小容量,如果距离近,100米以下,按安全载流量选择。
铜电缆S=18/5=3.6mm² 取4mm²
铝电缆S=18/3=6mm² 取6mm²本回答被网友采纳
第4个回答  2009-03-10
三相电机用10平方铜线足以。
单相电机得用25平方铜线
相似回答