1 .办公场所室内空调温度按照国家标准严格控制,公务人员夏季着清凉装上班。
2 .定期对风机盘管、冷却塔、送风管道进行维修、清洗。(节电20%--30%)
3 .加强空调系统运行管理:以风机电耗为例
通过对能耗数据的监控发现,在某办公建筑中存在比较严重的夜间不关空调风机的现象。经过调研了解,该建筑中有较多空调箱,且分布较分散,该建筑运行管理人员对空调风机控制不力,未制定相关管理制度。
我们将这一现象反馈给用户,从07年6月12日起,每天夜间定时切断几路专供空调风机的电源,收到了显著的节能效果。
4.安装中央空调循环系统智能化节电设备:
1) 设备原理:
采用了国际上最先进的变频技术和计算机模糊控制理论。其基本原理是依据电机配套系统的运行状况和系统设定的情况,自动检测变频器、电机、负载的运行曲线,随时进行优化控制,使三者运行曲线始终处于最佳状态,并确保在满足系统需求的前提下,最大限度地减少消耗,提高系统效率,达到最大节电效果。
2)案例:xxx新闻出版社
中央空调系统节电方案简介
安装地点: 配电室
设备运行情况: 2400 小时/年
安装数量(台) 1
负载功率 11KW
年节约电量 1.06万度
年节约电费: 0.92万元
15年节约电费: 13.8万元
该单位中央空调系统冷冻泵两台分别为11KW和7.5KW,一用一备,11KW的电机的相关参数:额定电流23A,额定转速1480r/min,出水压力0.45Mpa,楼高约20m,出回水的温差约在3℃,系统节电空间大。
在综合考虑用户现场实际运行特点和产品技术的先进性、可靠性以及高性能价格比,同时在横向对比其它方案的基础上,我们选用一台LPJ-1-11型低压智能化节电设备对一台11KW冷冻水泵进行驱动和控制改造。
节电量分析:
(1)在安装节电设备前,双方认可的情况下,在未安装节电设备的电机上加装电度表测试时间 天,计算出该电机工频每小时(KWH)耗电量。
(2)在节电设备安装、调试结束后阀门全开,在双方认可的情况下,同样用同一块电度表测试时间 天,测量安装节电设备后的电机每小时(KWH)耗电量。
(3)具体节电率的计算按如下公式计算:
(4)测试期间双方共同派人值班,做好记录。测试完毕后。应填写节电率认定书,并由双方检测人员共同签字,加盖双方单位或部门公章。
设备名称 设备
功率(KW) 安装设备前每年耗电 (万度) 安装设备后
每年节电
(万度) 安装设备前
每月耗电费
(万元) 安装设备后每月节电费
(万元)
冷冻循环泵 11 2.64 1.06 2.06 0.92
注:以上计算按电价0.78元/KW.H,设备按年运行2400小时,节电率40%为计算基础。
结论:
1、安装节电产品后,可以有效抑制电网谐波,提高设备功率因数到0.96以上,降低电机故障率,延长电机寿命1/3,降低维修费用,从而间接产生显著的经济效益。
2、每年减少用电1.067.4万度,可为国家节省4.24吨标准煤,同时也将减少二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),粉尘的排放,创造无可估计的社会效益。
参考资料: 江苏海国节能审计事务有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考