空调系统的主要节能措施与节能量计算方法?

请举例说明

1 .办公场所室内空调温度按照国家标准严格控制,公务人员夏季着清凉装上班。
2 .定期对风机盘管、冷却塔、送风管道进行维修、清洗。(节电20%--30%)
3 .加强空调系统运行管理:以风机电耗为例
通过对能耗数据的监控发现,在某办公建筑中存在比较严重的夜间不关空调风机的现象。经过调研了解,该建筑中有较多空调箱,且分布较分散,该建筑运行管理人员对空调风机控制不力,未制定相关管理制度。
我们将这一现象反馈给用户,从07年6月12日起,每天夜间定时切断几路专供空调风机的电源,收到了显著的节能效果。

4.安装中央空调循环系统智能化节电设备:
1) 设备原理:
采用了国际上最先进的变频技术和计算机模糊控制理论。其基本原理是依据电机配套系统的运行状况和系统设定的情况,自动检测变频器、电机、负载的运行曲线,随时进行优化控制,使三者运行曲线始终处于最佳状态,并确保在满足系统需求的前提下,最大限度地减少消耗,提高系统效率,达到最大节电效果。

2)案例:xxx新闻出版社

中央空调系统节电方案简介
安装地点: 配电室
设备运行情况: 2400 小时/年
安装数量(台) 1
负载功率 11KW
年节约电量 1.06万度
年节约电费: 0.92万元
15年节约电费: 13.8万元
该单位中央空调系统冷冻泵两台分别为11KW和7.5KW,一用一备,11KW的电机的相关参数:额定电流23A,额定转速1480r/min,出水压力0.45Mpa,楼高约20m,出回水的温差约在3℃,系统节电空间大。
在综合考虑用户现场实际运行特点和产品技术的先进性、可靠性以及高性能价格比,同时在横向对比其它方案的基础上,我们选用一台LPJ-1-11型低压智能化节电设备对一台11KW冷冻水泵进行驱动和控制改造。
节电量分析:
(1)在安装节电设备前,双方认可的情况下,在未安装节电设备的电机上加装电度表测试时间 天,计算出该电机工频每小时(KWH)耗电量。
(2)在节电设备安装、调试结束后阀门全开,在双方认可的情况下,同样用同一块电度表测试时间 天,测量安装节电设备后的电机每小时(KWH)耗电量。
(3)具体节电率的计算按如下公式计算:

(4)测试期间双方共同派人值班,做好记录。测试完毕后。应填写节电率认定书,并由双方检测人员共同签字,加盖双方单位或部门公章。

设备名称 设备
功率(KW) 安装设备前每年耗电 (万度) 安装设备后
每年节电
(万度) 安装设备前
每月耗电费
(万元) 安装设备后每月节电费
(万元)
冷冻循环泵 11 2.64 1.06 2.06 0.92

注:以上计算按电价0.78元/KW.H,设备按年运行2400小时,节电率40%为计算基础。
结论:
1、安装节电产品后,可以有效抑制电网谐波,提高设备功率因数到0.96以上,降低电机故障率,延长电机寿命1/3,降低维修费用,从而间接产生显著的经济效益。
2、每年减少用电1.067.4万度,可为国家节省4.24吨标准煤,同时也将减少二氧化碳(CO2),二氧化硫(SO2),粉尘的排放,创造无可估计的社会效益。

参考资料: 江苏海国节能审计事务有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-02
空调的节能纯粹是骗人的现代科学笑话!
根据能量守恒原理,
做多大功就应付出相应大的功加损耗!
现在的空调并没有进行质的改变,
只是利用人们急切盼冷热的心情,
在所谓的“变速”、提高“某某”比上
下嘴的工夫、骗取使用人的血汗!
试想,如今的冷媒本质上已限定
了它的功效比率,
你再怎么弄,
它的本质不会改变,
最好的结果也就是损耗降低了一些!
何况,凭当代技术,
这个是不是真的降“低”了损耗
还值得很好的研究!!!
这就像人永远不会像猎豹跑得那么快、
蹿天猴永远飞不出大气层一样,
是由他们自己的本质决定的!
当你有一天听到某人跑过了猎豹、
听到某个蹿天猴飞上了月球,
那就是某某科“学家”
或媒体编造出的骗人谎话!!!
要想“节能”,
我们惟一一点能作的是,
加强门窗的密封并把它们换成可保温型
和尽量减少开关门窗的频率!
舍此没有良法!

--寂寞大山人
第2个回答  2009-03-02
空调系统的主要节能措施:

变频系列主要控制压机频率.调节节流部件开度.开启/断开辅助压机/
第3个回答  2009-03-02
是什么空调?家用还是中央空调?
相似回答