00问答网
所有问题
315变压器最大电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-21
450A左右。315变压器最大电流应该在450A左右。高压额定电流等于额定功率除以高压额定电压再除以根号3(1.732),即315/10/1.732=18.2A,低压额定电流等于额定功率除以低压额定电压再除以根号3(1.732),即315/0.4/1.732=454.7A。所以315变压器最大电流是454.7A。如果超过450A会使变压器温度升高,从而造成损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/TTZjjrZDj0TDeIBIrn.html
相似回答
如果超过450A会使变压器温度升高,...
315变压器最大电流是多少
答:
该数值变压器最大电流应该在450A左右
。高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。315kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P),由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q)。315kva变压器额定...
315
kva的
变压器
的额定
电流是多少
?
最大
是多少
答:
315KVA,10/0.4KV的三相变压器,
高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A
。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额定负荷时的电流。性质:额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电...
315变压器
可以达到
多少
安
电流
答:
315KVA变压器 10KV输入;400V输出;
高压额定电流=315/10/1.732=18.2A 低压额定电流=315/0.4/1.732=454.7A
上面数字为额定电流值,变压器满负荷时的数值,短时间1.1倍的额定电流值也是可以的,时间长了对变压器寿命有影响。
大家正在搜
变压器计算公式口诀
315变压器高压侧电流是多少
315变压器输出电流是多少
变压器315kva能用多少电流
315的变压器可以带多大电流
315变压台最大电流是多少安
315kva变压器详细参数
500变压器最大电流是多少安
315kw变压器最大带多大电流