零线有电压怎么处理

如题所述

第1个回答  2022-11-20
零线有电压怎么处理
问题说的并不是很清楚。估计身边没有电工,也没有仪表。最主要的是还要在电源进室内处,测量一下。如果没有电流表测试(钳形电流表,或者窜入电流表)。还没有试灯串入的话,只能使用最后一招,把家里所有用电装置全部拔掉。在电源处合刀闸,有火花的就是有漏电,没有火花的就没有漏电。具体方法,可以给我留言,不会的地方,我可以帮你解决
零线带电的处理方法
常用的零线带电的原因及处理措施。

1. 线路上有电气装置漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的装置进行修复,并查询保护装置末动作的原因。

2. 线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。

3. 零线断裂,在断裂处后面的电气装置中有漏电或有较大的单相负荷执行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查询并修复。

4. 在接零电网中,有个别电气装置采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。

5. 在接零电网中,有单相电气装置采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。

6. 在电网中有的电气装置绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的装置,进行修理。

7. 在变压器低压侧工作接地连线处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查询,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。

8. 高压窜入低压,使零线带电。不好查询,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

9. 高压采取二线一地执行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。

10. 10磁场感应引起零线带电。

11. 静电感应引起零线带电。

12. 由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气装置外壳带电。
零线带电的原因及处理方法
如果是你说的那样,可能是进那两个空开的电源线的零线断了,或者是空开坏了,在者如果是共用一股零线则可能是室内的零线断了,火线经过用电器串到零线,零线当然带电了
家用电零线带电如何解决?
问题说的并不是很清楚。估计身边没有电工,也没有仪表。最主要的是还要在电源进室内处,测量一下。如果没有电流表测试(钳形电流表,或者窜入电流表)。还没有试灯串入的话,只能使用最后一招,把家里所有用电装置全部拔掉。在电源处合刀闸,有火花的就是有漏电,没有火花的就没有漏电。具体方法,可以给我留言,不会的地方,我可以帮你解决
零线电压过高,通常如何解决?
零线电压过高,你是只怎么测量出来或者怎么知道的?如果零线与接地线之间有电位差,在20V左右,也属于正常,否则零线需盯加粗,或者,接头太多已经松散,需要从做。
零线带电怎么解决
分析你描述的状况,是零线超电流引起的某段零线烧断或外力引起电线断裂或电线接触不良。

建议:

1-重点检查零线各连线处的连线方式及其连线效果;

2-零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线;

3-排查各种原因引起的电线断裂(比如钻墙等外力引起的误伤);

4-如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线

以上供你检查时参考!

“将配电箱里的两根交叉零线撬开了一点就好了"----说明原来接触不良,撬开之后接触好了。

建议: 把这2根零线重新仔细紧固.
零线火线都有电 请问怎么回事
手上有万用表吗?

分别检测每一个插座的 火线对地线 电压 零线对地线电压 火线对零线电压 ,如果火对地、火对零都是220V的话那么接线应该没错。

如果零对地伐压为零。考虑有可能是地线断了;

如果零线对地线有电压,有可能是负载导致工作零线带点,这个应该正常;

不知道对不对,请高手补充。欢迎指教。
工地上零线带220v的电压怎么处理?
1,零线重复接地不能防止零线断开后电压升到380V,它只能起到降低零线对电地电压,保证一次接地断开后防止人触及后的触电危险。因重复接地电阻较大一般在十欧以上,而零线和相线之间的电压由负载阻抗大小来决定,由零线来平衡各相线对零线之间的电压,所以零线是不能断开的。

2。零线在外面的重复接地可以降低零线对地电阻,保证零线一次接地断开后设备漏电对人的安全,而家中一般是不允许零线对电地的,因零线进入之前一般都加装漏电保护器,如在漏电保护器下口零线有接地,将造成跳阐或送不上电。
零线带电是怎么回事
我们常说的零线是三相四线制的中性线,就是把其他三根相线的一段接起来引出的一根线,低压配电中中性线一般是不接地的或不直接接地的。

当三相负载福称时,中性线(零线)电压为0,不对称时电压不为零

一般情况下三相负载是不对称的,就时中性线上就有电压了。

另外也可能是零线上感应的电压

零线上电压一般很低,可能有50V左右吧,验电笔是有反应的,不过对人体基本上没什么危险。

不过为了自身安全最好不要摸电线
零线和地线有电压差吗
零地之间存在电压的危害会造成相线的电压相对上升,对负载造成损害,这里需要区分测量位置上方的三相四线处于接通还是分断位置所以(你只有2V压差,不考虑断零问题)

如果处于分断位置,压差是由线路自身电感和三相不平衡电流、谐波电流等产生,对负载供电要求高的资料中心的伺服器负载,如果能将零地电压控制在2V之内,也处于安全范围不必担心

如果处于接通位置,应该检视接地是否未处理好或接地电阻过高,导致压差略高的问题,一般正常应只有零点几个电压值
相似回答