下列关于室外消火栓系统管网的安装要求的说法错误的是( )。

A.埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m
B.当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m
C.埋地金属管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.20m
D.埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0.80m,且应在冰冻线下0.3m

【答案】:C
室外消火栓系统管网的安装要求: (1)埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m;当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m;管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。 (2)埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m,且应在冰冻线下0.3m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答