00问答网
所有问题
严密性试验稳压的持续时间为
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-30
24h。根据知到题库查询严密性试验稳压的持续时间为24h。燃气管道的严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,采用水银压力计时修正压力降不超过133Pa为合格,采用电子压力计时压力无变化为合格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/TTrnZeZn0InDIeIZDn.html
相似回答
燃气管道
严密性试验稳压时间
一般不少于( ),实际压力降不超过允许值为...
答:
严密性试验前应向管道内充气至试验压力,
燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于 24h
,实际压力降不超过允许值为合格。
水压
严密性试验
应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为...
答:
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,
稳压24h
,应无泄漏
燃气管道
严密性试验
修正压力降计算起止
时间
怎么算,一小时还是24小时...
答:
12.4.5 严密性试验稳压的持续时间应为 24 h
,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格.修正压力降应按下式确定:⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)式中:——修正压力降(Pa);H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );B1、B2 —...
燃气管道
严密性试验
压力应满足哪些要求?
答:
6.
严密性试验的稳压持续时间
应为24小时。每小时至少记录一次,当修正压力降小于133pa时,视为合格。7. 所有未参加强度和严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装。安装完成后,按设计压力对系统升压,并使用泡沫水检查设备、仪表、管件及其管道连接处,不漏为合格。
大家正在搜
严密性试验的持压时间
严密性试验修正压力降
水压试验稳压多少min
稳压时间
严密性试验多长时间
水压严密性试验稳压时间
汽轮机严密性试验计算公式
管道稳压时间
严密性试验压力是设计压力多少倍