24伏用多长的导线可以驱动导线长度多少米

如题所述

问题没法回答。

不知道导线的用途,无法确定。
如果是24v作为驱动电源,那线路就存在一个压降的问题,那到底降低多少电压还能符合要求,就要看用电端的情况了。
比如,0.5mm的线路,电流不应大于1.5A,实际生活中,线路可以看做是串联的电阻,会产生分压,线路加长,线路电阻的加大,也将降低线路中的电流 ,走向恶性循环了。

一般是看用电情况来定线路长度,而不是反过来 。
比如我最终用电点需要 12v 1.5A (根据 I=U/R 也就是设备内阻 8欧),那理论上线路电阻也应当在 8欧姆(24v被均分),就可以计算了:
铜电阻率(20摄氏度)为0.0185欧姆.mm2/m,也就是截面积为1平方毫米,长度为1米的铜导线电阻是0.0185欧姆。
那0.5mm的电阻就是 0.037欧姆/米
8欧/0.037欧姆/米≈216米 因线路是双线,所以长度要打对折,也就是 108米。
综上:
直流24伏用0.5的导线最远能驱动 导线长度 108米额定电压 12v,功率 18w的设备。
再举例,我需要驱动一个 12v(因为压降问题,所以不考虑升压设备的情况下,用电点电压肯定低于 24v)100欧的灯具,根据 I=U/R ==>工作电流0.12安,直流24伏输出端获得0.12A电流 I=U/R==》总电阻应为200欧==》线路电阻就为200-100=100欧,0.5mm的电阻就是 0.037欧姆/米 线路长度就可以是 100/0.037≈2702 ,也就是最长可以 1356米(长度不够的,应增加分压电阻)。
可以看出,要求不同,结果截然不同。
科普下:
凡事加“最”都很厉害的,比如普通网线,因为是3v的高频信号,所以可以轻松传 100米以上,无中继的情况下,200米,甚至300米都可以的(网络会降速),很难却定到底多少是“最远”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考