框架结构中,比如说窗洞口1800*2000,墙厚250(砼砌体墙)该如何设置过梁的高和配、箍筋?

如题所述

过梁的计算按《砌体结构设计规范GB 50003-2001中的第7章的要求设置过梁的高和配、箍筋:
第7.2.2条 过梁的荷载,应按下列规定采用:
1 梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,当梁、板下的墙体高度hw<ιn时(ιn为过梁的净跨),应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度hw≥ιn时,可不考虑梁、板荷载。
2 墙体荷载
1)对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/3时,应按高度为ιn/3墙体的均布自重来采用;
2)对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<ιn/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥ιn/2时,应按高度为ιn/2墙体的均布自重采用。

第7.2.3条
3)钢筋混凝土过梁,应按钢筋混凝土受弯构件计算。验算过梁下砌体局部受压承载力时,可不考虑上层荷载的影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-17
长高为2500*180,面筋2φ10,底筋2φ14,环箍φ6@200
第2个回答  2012-09-17
框架结构中,比如说窗洞口1800*2000,墙厚250(砼砌体墙)该如何设置过梁的高和配、箍筋?
框架结构一般会借用框架梁或设置付梁(兼外立面遮阳挑檐)作为门窗过梁。如无类梁可借用是可按标准图选用即可(有现浇和预制类型),无需专门计算。