详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
6 系统试压和冲洗
6.4 冲 洗
6.4.1 管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。
6.4.2 管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的规定。当
施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。
冲洗水流量 表6.4.2
管道
公称直径(mm)300 250 200 150 125 100 80 65 50 40
冲洗流量(L/s)220 154 98 58 38 25 15 10 6 4