绝缘电阻测试记录怎么填写啊

如题所述

    A-PE是指A相(火线)与地线或保护钢管之间的绝缘电阻

    A-E是指A相(火线)与大地之间的绝缘电阻(直埋时必须测试)。

    用500V兆欧表测绝缘电阻值,其测量结果(读数)一般线路或100兆欧以上精确到10足矣,设备或小于10兆欧精确到1足矣。

    试回路可以完全按原表抄,里边的数据干线或电缆回路,一般最小也要在100以上;照明、插座等支路一般可以在20以上就没有问题(因为这些支路上带有一些电器,它们的绝缘一般较低)。

    一般规律是线间绝缘(AB、BC、CA、AN、BN、CN)大于对地绝缘(APE、BPE、CPE、NPE)。

    例如下图


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-14
绝缘电阻测试记录表
绝缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:
1.测试设备:XX型号绝缘电阻表
2.测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)
3.测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)
4.测试结果:即把各部分测得的指针数据按对应位置如实填上.(正常情况下是M欧姆为单位)……………………例子绝缘电阻测试记录 工程名称 **公寓分项工程名称 施工单位 **电梯工程有限公司 专业工长 ** 项目经理 陈** 分包单位 / 分包项目经理 / 施工班长 *** 建设单位 监理单位 单元层次 设备名称 电梯 回路编号 动力电源 轿厢照明 井道照明 电动机 控制回路 信号回路 分支编号 绝缘电阻 ︹ M Ω ︺ A-B 210 220 B-C 200 205 C-A 205 207 A-O 350 150 355 B-O 360 160 363 C-O 355 360 10 8 A-地 421 425 A-PE 405 155 410 B-地 430 425 B-PE 420 180 425 C-地 422 420 C-PE 400 415 12 7 O-PE 0 测试结论: 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)规定。 测试人:高** 单位工程专业技术负责人:韩** 年 月 日 监理单位验收意见: 专业监理工程师: 年 月 日本回答被网友采纳