混凝土结构问题,求大虾

混凝土梁下部受拉区配置钢筋时,钢筋截面是按照荷载算的,我认为这样算出来的就是界限配筋,就是适筋梁。为什么还要验算呢? 还有,Mu =afcbx(h0-x/2) Mu =fyAs(h0-x/2) 书上说梁的承载力受混凝土强度影响不大,和x关系不大,我想不明白

为什么还要验算,因为混凝土构件一般都有最大配筋率和最小配筋率的要求。
对梁而言,配筋不能过大,也不能过小,若过大,梁受弯破坏时钢筋不能屈服,混凝土直接被压碎,是脆性破坏,脆性破坏没有征兆,设计中必须避免。若过小,梁承载力很低,受弯破坏时钢筋很快屈服,进而伸长达到极限承载力被拉断,过程也比较快。
配筋合适的梁,当其承受的弯矩超过设计值时,首先钢筋屈服,进而拉长,达到极限承载力,然后混凝土才被压碎,这样是最合理的。
说梁的承载力和混凝土强度的关系不大,你用Mu =fyAs(h0-x/2)这个公式对同一截面,同一配筋的梁用不同的混凝土强度等级试试就知道了,公式的含义是钢筋的拉力乘以钢筋合力作用点到受压区混凝土等效截面中心的距离。fyAs=fc*B*x,fc的变化引起x的变化,比如由x1变成x2再到h0-x/2,h0-x1/2和h0-x2/2相差的就不多了,也就是受拉钢筋的合力作用点到混凝土受压区等效截面的距离变化不大,这就是为什么在计算楼板的时候,有些教材给出的公式直接用M=As*fy*0.9h0。
希望对你有帮助。多看多想多问就明白了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-13
第一:你按荷载计算出来的钢筋面积,不一定是适筋的,可能是超筋,也可能不满足最小配筋率。
第二;梁的承载力的确受混凝土强度影响不大,但没有说跟截面影响不大。这个x跟截面有关。