三相电机的额定电流是怎样计算出来的?

我知道一般可以根据经验估算出额定电流,比如10KW的三相电机额定电流等于10*2 。但是我考试做计算题的时候就不能这样说了呀,要有书面的计算公式才行,谢谢那位大哥帮忙说明。
我知道公式是I=P/U×√3×cosφ(A),我想问的是其中的U是380还是220伏?是不是单相的就是220,三相的就是380?
比如10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10KW/U×√3×cosφ.其中的U是多少?是不是380。最后I=10KW/0.38KV×√3=15.21A
我只是想确认是不是这样的,谢谢众位大哥的指教!

三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A,你说的11.5A可能是整个压缩机的功率或者是你用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知你这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。还有就是你说的440V,在我国一般电压都是380v,440V
是额定电压,所以在计算电流时不能用上面的数据,而应该把440改为380,这样计算出来的电流是9.1A。这里有个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,
电流I=P(千瓦数)/2。
接触器的型号选择只要不低于额定电压就行,还有就是要根据控制回路所需要的触头个数选择。施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。正泰,德力西,天正,长城的没有,其他规格都有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-06
电流I=P/U×√3×cosφ(A)

补充:准确的说,还应乘上电机效率.一般为0.9
我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注
10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)≈19.8A本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-05-10
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。
我要补充的是;
三相电机的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。计算方法仍然是P=1.732×UI×cosφ
乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根,
U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ
功率因数<1,效率(这个符号我不会打)
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是线电流
额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。

功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。
不妥之处,请指正。
第3个回答  2008-03-05
三相的电机不是380V供电啊,要看电机是多大功率的。如果是知道多大功率,功率/供电电压=额定电流
即:I=P/U
P:功率
U:电压
I:电流
第4个回答  2008-03-04
你算的很对啊,就是你说的这个公式,至于U,要由用电设备的电压决定,低压三相就是380V,单相就是220V,但当为单相时不要除以√3,即I=P/U×cosφ(A)。
10KV的三相电机额定电流计算时,U应该是10KV。
相似回答