第1个回答 推荐于2017-10-06
电流I=P/U×√3×cosφ(A)
补充:准确的说,还应乘上电机效率.一般为0.9
我们常见的三相电机额定电压(U)是380v.功率因数(COSφ)一般是0.85,电机铭牌上会有标注
10KW的三相电机额定电流的具体算法:I=10000÷(380×1.73×0.85×0.9)≈19.8A本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-05-10
我当过水泵机手,75千瓦电机,32米高的杨程。
我要补充的是;
三相电机的功率可以而且应该是指它的额定输出功率,而不是电机从电网输入的功率,这是唯一的称谓i。计算方法仍然是P=1.732×UI×cosφ
乘以效率,不是一般取而是应该取1.732,它是是3的算术平方根,
U是线电压(380v),某相电流(A),cosφ
功率因数<1,效率(这个符号我不会打)
在一般应用时,可以按每kw=2A电流来估算,也就是一个千瓦两个流。
三相5KW的电动机,正常工作电流在10A左右
额定电流指的是线电流
额定功率4.8KW=4800瓦,它除以3除以电压380伏除以功率因数除以效率除以根号3,看是否等于额定电流11.5A。如果你告诉我功率因数和效率,就可以算出来(注意:效率和功率因数满载时最高)。
小
功率的三相异步电动机的效率和功率因数一般都在0.8左右,电网电压(线电压)380伏,按这个计算是4800瓦除以380除以1.732除以效率0.8除以功率因数0.8约等于11.5安培。
不妥之处,请指正。
第3个回答 2008-03-05
三相的电机不是380V供电啊,要看电机是多大功率的。如果是知道多大功率,功率/供电电压=额定电流
即:I=P/U
P:功率
U:电压
I:电流
第4个回答 2008-03-04
你算的很对啊,就是你说的这个公式,至于U,要由用电设备的电压决定,低压三相就是380V,单相就是220V,但当为单相时不要除以√3,即I=P/U×cosφ(A)。
10KV的三相电机额定电流计算时,U应该是10KV。