气体管道气压试验和泄漏性试验有什么区别吗?

一般来说,气压试验对所有有压力的管道都有这个要求,但泄漏性试验只对有毒、易燃、易爆、高危害的介质有这种要求。如要求做泄漏性试验,一般来讲,那就不必再做气密性试验了。但反过来可不行!试验检查的内容也不一样。气密性试验重点检查的是一段或几段管道,主要检查部位是管道的焊缝。而泄漏性试验是整个系统,通常包括设备。检查的部位重点是法兰接口和螺纹接口处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-19
水压试压为强度试验,泄露性试验为气密性试验,试验的压力和检验方法不同。水压试验其试验压力一般为p试=1.25p工作压力;而气密性试验压力一般为:p气密=p工作压力。检验方法:水压试验主要看压力的保持状况及受压部件有无变形等情况;而气密性试验一般用肥皂水等检查焊缝及其它密封部位的密封状况。
第2个回答  推荐于2018-04-17
气压试验的目的:
⒈在于全面综合检验产品的整体强度,是对选材,设计计算,结构以及制造质量的综合性检查.
⒉通过短时超压,有可能减缓某些局部区域的峰值应力,在一定程度上起到消除和降低(残余)应力,使其应力分布趋于均匀的作用.
⒊根据近代断裂力学的观点,短时超压可以使裂纹产生闭合效应,也即钝化了裂纹尖端,使管路在正常工作压力下运行时更为安全.

气密性试验又称致密性试验.常用的试验介质有空气,氨,卤素,氦以及煤油(少用,灵敏度低).它的目的

检查管路是否存在不允许的泄露,检查的重点是可拆的连接部位以及焊接接头部位.有这些条件的要求做气密性试验:⒈管路内的介质毒性程度为极度危害或高度危害的介质,一旦发生泄露,将严重危及人的生命安全,造成环境污染.⒉因生产工艺条件或介质昂贵等原因,设计要求不允许有微量泄露的管路本回答被提问者和网友采纳