西门子PLC 的通讯接口是15针的串口怎么接出来RS485的两根线?

DCS和西门子PLC做数据通讯,对方是西门子的485通讯串口是15针的,哪位有这个端口的对应说明,谢谢了!好像西门子的很多型号PLC都是用15针端口的,但需要找出来15针里其中两个用于485的对应端子,哪位知道提供一下,谢谢!
另外,因为是国外的项目,对方厂家是意大利一家公司,他也说不出来是哪两个针对应,但我的转换器需要标准的两芯(正负连线),签证快到期了,挺急,谢谢大家的帮助!谢谢!

具体需要提供西门子的15针的485通讯串口模块的型号。

S7-200 SMART CPU 集成的 RS485 通信端口(端口0)是与 RS485 兼容的9针 D 型连接器。CPU 集成的 RS485 通信端口的引脚分配如表1. S7-200 SMART CPU 集成 RS485 端口的引脚分配表所示。

德国西门子(SIEMENS)公司生产的可编程序控制器在我国的应用也相当广泛,在冶金、化工、印刷生产线等领域都有应用。

西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。 

西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-200),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。

西门子PLC S7-300系列PLC安装及注意事项:

一、辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等)。

二、 一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上。

三、 PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。

四、输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等)。

五、输入/断开的时间要大于PLC扫描时间。

六、PLC输出电路中没有保护,因此应在外部电路中串联使用熔断器等保护装置,防止负载短路造成损坏PLC。

七、 不要将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC。

八、接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线裁面不小于2mm2。

九、 输入、输出信号线尽量分开走线,不要与动力线在同一管路内或捆扎在一起,以免出现干扰信号,产生误动作;信号传输线采用屏蔽线,并且将屏蔽线接地;为保证 信号可靠,输入、输出线一般控制在20米以内;扩展电缆易受噪声电干扰,应远离动力线、高压设备等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-10

这个..西门子15针的图倒是有,但是一般plc里面还要设置波特率,校验位之类吧。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-06
rs-485侧插头
rs-485侧插头引脚定义
rs-232侧插头引脚定义(本地模式)
1
rs-232侧插头引脚定义(远程模式)
1
1
未连接
数据载波检测(dcd)(不用)
2
24v返回(rs-485逻辑地)
接收数据(rd)(从电缆输出)
接收数据(rd)(输入到电缆)
3
rs-485信号b(rxd/txd+)
传送数据(td)(输入到电缆)
传送数据(td)(从电缆输出)
4
rts(ttl电平)
数据终端就绪(dtr)
5
未连接
地(rs-232逻辑地)
地(rs-232逻辑地)
6
未连接
数据设置就绪(dsr)
7
24v电源
发送请求(rts)(不用)
发送请求(rts)(从电缆输出)
2
8
rs-485信号a(rxd/txd-)
清除发送(cts)(不用)
9
协议选择
振铃指示(ri)(不用)
功能不一样,接线也可能不一样,比如:rs485接3、8可以的
第3个回答  2008-03-07
你也可以购买标准的25转九针的转换器,在九针口上是1收2发5地
第4个回答  2008-03-04
你提供一下西门子的15针的485通讯串口模块的型号,订货号,我可以帮你查。
另外提供邮箱。本回答被提问者采纳