工厂三相电中有一相用测电笔测没电,测零线有电,万用表测量三相电压都是380V,三相和零线测量都是220v,工厂设备运转正常,照明,电脑,饮水机,空调也正常,求高手指教.谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-24
你的供电系统零线没有接地,而有一根相线接地。也就是说应该接地的零线没接地,不应该接地的相线接地了。把它更正过来就好了。 问题应该在变压器低压侧或发电机出线端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/Z0n0BBBrD.html
其他回答
第1个回答 2012-09-04
根据你的描述,我认为那一相电,有可能不正常漏电。或者与零线接反了,而220的相电刚好是去反的那一相上。后者的可能性较大。这个问题是你自己亲身经历的吗?
第2个回答 2019-08-21
我碰到过但是是试电笔量却一相,万用表量却相电压线电压都正常,最后是变压器初级高压进线有两相因为大雨进水出了问题
第3个回答 2020-09-23
以上说的对我这是零钱和地线电压l65Ⅴ。地线和其中一相是65Ⅴ。请交交我
相似回答
...
万用表
分别
测三相都是380
左右的
电压,
而且拿
电笔测零线
是带电的,但...
答:
多半是火线接地,或者设备绝缘对地击穿。导致
零线电压
升高。
...
一相电,电笔
不亮,而用
万用表
检出三条线都
有380V,
而机器也正常运行...
答:
三相三线不接地系统 可以
有一相
接地 有的高压变压器为了节省一条线 就是采用这种方式输电的 但是一般的动力电不应该出现这种情况 虽然依旧可以运行 但设备会更加危险 最好要想办法找到接地的地方 排除故障 这样对设备安全运行有好处 看到了补充……是不是“一相接地”有一个简单的办法 称之为“挑担灯”...
...其它两项正常亮
,零线
亮,用
万用表量相电压
线电压均正常,怎么回事?_百...
答:
很好解释,因为你使用的这个
三相电
系统 中性点是不接地系统,这种系统一般用在重要不能停电的设备或者应急照明,当线路一相出现接地时,接地相电压为零,其它两相对地电压升高为线电压380V,三相之间电压正常,零线(中性线)对地电压220V
三相电
会有某相对地
电压
为零而三相之间电压仍然为
380V,
这是什么...
答:
这是因为其中
有一相
发生接地了,就是电笔不发光的那一相。由于400V系统中性点不接地,所以,当某相接地时,接地
相电压
为零,中性的电压抬升至相电压,即220V,A,B,C三相的相位关系和幅值均不发生改变。如果你学过电路和三相交流电,用基尔霍夫就可以推倒出来。你用
万用表
两接地相(电笔不发光那一...
大家正在搜
工厂三相电电热风机哪里有卖的
工厂三相电多少钱一度
三相电和单相电的区别
养殖三相电属于工业用电吗
没有电笔怎么测电
测电笔怎么测零火线
电路短路用测电笔测的出来吗
电笔最高能测多少V电压
测电笔能测直流电吗
相关问题
三相电有一相用电笔测不出来,但拿万用表分别测三相都是380左...
三相电源用试电笔测试其中一项没电但是用万用表测量相电压都是3...
用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是22...
380伏三相动力有一相用万用表测试有电但用试电笔测没电是啥原...
三相电,电笔测量缺一相,万用表测一切正常,都是380V,电机...
用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是22...
三相电,ab相用电笔测有电,c相用电笔测没电,零线用电笔测有...
三相电用电笔测有电,用表量就没电压是怎么回事?