供电局不会这样要求吧?
现在供电局还是比较规矩的,向用户提要求(指这种公开的要求)也会按照国家文件办事。
目前,供电局对于企业用电,有功率因数考核,功率因数不达标的,会给出罚款,功率因数优良的,也会给予电费奖励。使用的国家规定是:(83)水电财字215号文件《功率因数调整电费办法》,摘要附后,给你参考。
简而言之:企业的变压器160KVA及其以上的,要考核,要求功率因数不低于0.90。100KVA及其以上的,要求达到0.85.

附录:

《功率因数调整电费办法》
水利电力部国家物价局文件(摘要)
(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日

功率因数的标准值及其适用范围:
功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
本办法解释权属水利电力部。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-04
1、国家要求企业提高自然功率因数,对自然功率因数低的,可以通过各种技术措施提高功率因数,达到国家标准;
2、据我所知,国家对瞬时功率因数没有考核标准,考核标准是平均功率因数,一般用户,能够达到0.95就可以了;
3、近年来,有些电力企业要求用户将瞬时功率因数在高峰期达到0.99,我个人认为存在一些问题;一是瞬时功率因数没有考核手段,不好测量,随时在变,也无标准,仅凭一个企业就对另一个企业提要求,既不合理又不合法;二是通过电容补偿达到的0.99不要更好,凡是需要通过加电容补偿的,都是电感负荷,电感和电容补偿后功率因数接近1,在激发条件下很容易发生谐振,产生过电压引发事故。
第2个回答  推荐于2017-09-13
以变压器容量为标的,小于或等于80Kva不考核功率因数,160Kva及以下容量考核标准为0.85,以上容量考核标准为0.9本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-09-04
技术上:加自动无功补偿装置(请您处的供电部门主管选型,注意价钱好说)
想想其他方法!!!!