该雨棚的整体尺寸是横向42米左右,深度在30米左右。其实钢梁就是在这几个H型钢中不知怎么选用!?200*100*4.5*7;200*150*6*9;250*125*5*8;250*175*7*11。
钢梁!不是檩条!
追答楼主,需要的是梁。对梁的限定一个是强度,一个是刚度(稳定和挠度)。如屋面荷载不大。强度很好过,但在跨度较大时挠度就成了主要控制点。至少10米跨。梁高仅:100;150;250毫米。高跨比达:250/10000;1/40.是不行的。
再有。楼主的梁是雨篷梁,屋面荷载应该很小。主要是提高梁截面的高度以减少梁的挠度。
那么请问,H型钢梁采用200*150*6*9的可以吗?谢谢!
追答不行的。强度没有问题,关键是刚度差太多了。会在跨中有很大的挠度(屋面中间会下凹很多,会积水。会看上去很难看)。
追问那么高跨比最少要达到多少才可以!?谢谢!
俺要的是H型钢,角钢制作的话焊接点太多了,耐久性不大好吧!?谢谢!