00问答网
所有问题
系统振荡时的一般现象是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-24
1、发电机,变压器,线路的电压表,电流表及功率表周期性的剧烈摆动,发电机和变压器发出有节奏的轰鸣声。
2、连接失去同步的发电机或系统的联络线上的电流表和功率表摆动得最大。电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,每一周期约降低至零值一次。随着离振荡中心距离的增加,电压波动逐渐减少。如果联络线的阻抗较大,两侧电厂的电容也很大,则线路两端的电压振荡是较小的。
3、失去同期的电网,虽有电气联系,但仍有频率差出现,送端频率高,受端频率低并略有摆动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/ZBBDBTnTr.html
相似回答
系统
发生
振荡时
有哪些
现象?
答:
系统发生振荡时的现象有:(1)
变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线,表计的摆动最明显
。(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。
系统振荡时
有何
现象?
如何处理?
答:
回答:1)
发电机
、变压器及联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动;发电机和变压器在表计摆动的同时发出有
节奏的嗡鸣声
。 2)失去同步的发电厂与系统间的联络线的输送功率表、电流表将大幅度往复摆动。 3)振荡中心电压周期性地降至接近于零,且其附近的电压摆动最大,随着离振荡中心距离的...
电力
系统
发生
振荡时
会出现哪些
现象?
答:
(2)系统发生振荡时会出现的主要现象:1)
发电机和电源联络线上的功率、电流及某些节点上的电压将会产生不同程度的周期性变化