空调系统分类及他们各自的优缺点?急急!!!

如题所述

  中央空调系统 有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统 、全水系统 、空气-水系统 、冷剂系统 。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式 、混合式(一次回风 二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等.

  中央空调系统优点
  主要的组成设备
  户式中央空调的分类
  户式中央空调的工作原理
  商用中央空调系统
  中央空调系统优点
  —切实体现用户最高要求:   经济节能:主机由微电脑控制,每个区间末端风机盘管可自行调节温度,区间无人时可关闭,系统根据实际负荷做自动化运行,开机计费,不开机不计费,有效节约能源和运行费用。   环保:主机采用水源热泵型机组,电制冷,没有燃烧过程,避免了排污;整个系统为密闭式管路系统,可避免霉菌灰尘等杂质对系统的污染,使环境清新优美,特别适于高档别墅、高级公寓与写字楼的使用。   节约空间:主机体积小巧,不设机房,无需占用设备层,减少公用设施 和土建投资,室内末端暗藏在吊顶内,极易配合屋内装修。   个性化:中央空调系统以区间为单元,满足用户不同区间需求,室内末端安装采用暗藏方式,不影响室内的审美观,不占据室内空间,适应用户的个性化需求。   简化管理:于采用不同区间单独控制系统为用户所有,产权关系明确,可简化空调设施管理。   提升档次:中央空调主机可以避免破坏楼体的整体外观,使用户充分享受高档综合环境的同时,提升产品质量及量贩档次。   投资方便:可根据量贩发展情况,分期分批投资添置空调系统,同时量贩档次提升,因此资金周转快,有效地利用资金更进一步开发。
  主要的组成设备
  一.按负担室内热湿负荷所用的介质可分为:   1.全空气系统 2.全水系统 3.空气-水系统 4.冷剂系统   二.按空气处理设备的集中程度可分为:   1.集中式 2.半集中式   三.按被处理空气的来源可分为:   1.封闭式 2.直流式 3. 混合式(一次回风 二次回风)   主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜 风机盘管等等。   从本质上讲,均由空气处理设备,空气输送设备,空气分布装置三大部分组成。此外还有制冷系统,供热系统及自动调节系统。   空气热湿处理设备空气热湿处理设备主要是对空气进行加热、加湿、冷却、除湿等处理。   (1)喷水室。在民用建筑中不再采用,但在以调节湿度为主要目的的纺织厂和卷烟厂空调中仍大量使用。   (2)表面式换热器。冷却器、加热器、蒸汽盘管统称为表面式换热器。   l) 盘管表面式换热器有光管式和肋管式两种。根据加工方法不同,肋片管又可分成绕片管、串片管和轧片管。   为了便于使用和维修,冷、热煤管路上应设阀门、压力表和温度计。在蒸汽加热器的蒸汽管路上还要设蒸汽调节阀门和疏水器。为了保证表面式换热器正常工作,在水系统的最高点应设排空气装置,而在最低点应设泄水阀门和排污阀门。   2) 电加热器。它有结构紧凑、加热均匀、热量稳定、控制方便的优点。但是电加热器利用的是高品位的热能,它只宜在一部分空调机组和小型空调系统中使用。在恒温精度要求较高的大型空调系统中,也常用电加热器控制局部加热或作末级加热使用。   常用的电加热器有裸线式和管式两种。   为了确保安全,设计安装电加热系统特别是采用裸线式电加热器时,必须满足下列要求:   ①电加热器宜设在风管中,尽量不要放在空调器内。   ②电加热器应与送风机联锁。   ③安装电加热器的金属风管应有良好的接地。   ④电加热器前后各0.8m范围内的风管,其保温材料均应采用绝缘的不燃材料。   ⑤安装电加热器的风管与前后风管连接法兰中间须加耐热不燃材料的衬垫。   ⑥暗装在吊顶内风管上的电加热器,在相对于电加热器位置处的吊顶上应开设检修孔。   ⑦在电加热器后的风管中应安装超温保护装置。   (3)常用空气湿处理设备。   空气的加湿方法一般有喷水加湿、喷蒸汽加湿、电加湿、超声波加湿、远红外线加湿等。利用外热源使水变成蒸汽和空气的混合过程为等温加湿过程,而水吸收空气本身的热量变成蒸汽的空气加湿过程为绝热加湿过程或等培加湿过程。   l) 等温加湿。   ①蒸气喷管和干蒸气喷管。   ②干蒸汽加湿器。   ③电热式加湿器。   2) 等焓加湿设备。直接向空调房间空气中喷水的加湿装置有压缩空气喷雾器、电动喷雾机、超声波加湿器。   3) 空气的减湿。   ①冷冻减湿机。在既需要减湿又需要加热的场所使用冷冻减湿机较合适。而在室内产湿量大、产热量也大的地方,最好不采用冷冻减湿机。   ②氯化程转轮除湿机。氯化理转轮除湿机利用一种特别的吸湿纸来吸收空气中的水分。   4)固体吸湿在空调工程中最常用的吸附剂是硅胶。   硅胶失去吸湿能力后,可以加热再生,再生后的硅胶仍可重新使用。
  户式中央空调的分类
  ☆ 风管机   一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计合理每个房间的噪声仅增加1~3分贝,卧室不必吊顶,每个房间在可高于主温控器设定的温度以上,对温度进行控制;可以有一定比例的能量转移,达到节能及加快空调冷热速度的效果。   室内机局部噪声较大,根据现场不同的安装条件,实测在42~52分贝之间,对设计及安装要求很专业。   ☆ 一拖多机组   (1)定频多联机   把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。   冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。   (2)定、变频一拖多   其中有1~2台变频压缩机或另加1台定频压缩机,电路上有射频干扰,对电脑有影响。检修孔新风引入吊顶与冷凝水与多联机相同;对氟管的分支器要求设计合理;对上,下层共用1台机器,管路要求更高;较易在全开启时出现末端内机效果太差的情况。   ☆ 冷热水机   定频冷热水机或变频冷热水机   大型中央空调的缩小,冷凝器由水冷变成风冷;用水泵将冷热水送至风机盘管。引入新风、检修孔、吊顶冷凝水排放、噪声指标与多联机相同。但又增加了冷热水管;由于温度差很大,密封问题突出,出现漏水对装潢的破坏较大。另外大型中央空调蒸发器都定时清理和酸洗;家用冷热水机对此还无良策,长期使用,冷热交换器的效率将大打折扣。如能与中央水处理系统相结合,可克服上述难点。   单独房间使用空调,其它房间风机盘管有冷热水管流过,也会产生能耗;现较流行采用电磁水阀来关闭水路;除去造价上的因素外;还会使局部水流速过高,产生噪声的问题。
  编辑本段户式中央空调的工作原理
  1.冷(热)水机组的基本工作过程是:室外的制冷(热)机组对冷(热)媒水进行制冷降温(或加热升温),然后由水泵将降温后的冷媒(热)水输送到安装在室内的风机盘管机组中,由风机盘管机组采取就地回风的方式与室内空气进行热交换实现对室内空气处理的目的。   2.风管(道)式机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂,室内机组通过布置在天花板上的回风口将空气吸入,进行热交换后送入安装在室内各房间天花板中的风管(道)内,并通过出风口上的散流器向室内各房间输送空气。在风管(道)上设计有新风门和排风门,可以按一定比例置换空气,以保证室内空气的质量。   3.变频一拖多机组的基本工作过程是:供冷时,室外的制冷机组吸收来自室内机组的制冷剂蒸气经压缩、冷凝后向各室内机组输送液体制冷剂。供热时,室外的制冷机组吸收来自冷凝器的制冷剂蒸气经压缩后向各室内机组输送汽体制冷剂。各室内机组通过暗装的方式布置在天花板上。通过其回风口将空气吸入,进行热交换后送入,再从送风口将处理后的空气采取就地回风的方式送回室内。   机组在能量调节方式上由微电脑控制,室外机组的变频式压缩机根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
  编辑本段商用中央空调系统
  单冷式:将室内热湿空气吸入,经蒸发器将其中的水蒸气冷凝,然后将干燥、凉爽的空气送入室内,起到降温、降湿的作用。   冷热式:既能降温、降湿,又可制热、取暖。制热方式可分为热泵式和电热式。热泵式空调取暖时,室外空气温度在5℃以上才能正常工作。   窗式:是空调制冷、通风、控制系统的组合体。   移动式:它与窗式空调器的区别是采用水冷方式,冷凝水通过软管排出,可以在室内随意移动,不用安装。   分体式:它由室内机箱和室外机箱组成,室外机箱组合了制冷系统中的压缩机、冷凝器和轴流风机等。   变频空调:是由电脑控制的变频器和变频压缩机组成的,它运用变频控制技术,使空调根据环境温度自动选择制冷、制热和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速低能耗状态下以较小的温差波动,实现快速、节能和舒适的控温效果。   水冷式:由室内盘管,室外机可以是水冷螺杆或冷却搭(这种也属于单冷式),机组里面的东东就不说了,四大部件你应该知道的吧。   风冷式:室内盘管,室外机是风冷螺杆或模块机组。   中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备(如水泵、风机及压缩机)、各种型式的热交换器(如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等)及连接各种装置的管道(如风管、水管及冷媒管)和阀件所组成。系统一般可分下列五个循环 :   (1)室内空气循环;   (2)冷水循环;   (3)冷媒循环;   (4)冷却水循环;   (5)室外空气循环。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-30
空调系统的分类:集中空调(所有空气处理设备(风机、过滤器、加热器、冷却器、加湿器、减湿器和制冷机组等)都集中在空调机房内,空气处理后,由风管送到各空调房里);半集中空调(集中在空调机房的空气处理设备,仅处理一部分空气,另外在分散的各空调房间内还有空气处理设备。它们或对室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气进行补充再处理);局部式空调(此系统是将空气处理设备全部分散在空调房间内,因此局部式空调系统又称为分散式空调系统)。
集中式空调系统和半集中式空调系统通常统称为中央空调系统。常用的集中式空调系统有空调机组、新风机组、变风量空调机组等。
集中式空调系统适宜使用的条件:1)空调房间的建筑空间大,适合于布置风管、冷水机组、换热量站、空调机组、变风量空调机组及新风机组的建筑。2)多层楼宇、多分隔空间的建筑,且空调区域湿、热负荷变化情况相类似的建筑环境。3)室内空调新风量需求变化幅度大的建筑。4)空调区域及空调房间内温度、湿度、清洁度、噪声、振动要求进行严格控制的情况。5)全年随着不同的季节和同一个季节内的不同时间段需多工况节能运行调节的建筑环境。
单独的风机盘管和风机盘管加新风系统属于半集中式空调系统。
半集中式空调系统适宜使用的条件:1)空调房间面积大,但不易布置集中风管系统。2)多层楼宇、多分隔空间的建筑,湿、热负荷差异大,空调系统运行目标参数要求不同。3)室内温度、湿度控制精度要求的情况是温度控制精度为±1℃;湿度控制精度为±10%以内。4)各空调区域及空调房间彼此不连通。5)要求能够调节风量的建筑环境。
局部式空调系统具有的优点:1.不需要空调机房,不用风道或用很短而简单的风道;2.安装简单,能迅速建成并投入使用;3.使用方便,根据使用要求随时调节;4.空调房间之间无风道相通,有利于防火、防毒和隔音。
sh 惠驰(huichi-china)
第2个回答  2012-03-28
多了
相似回答