1.5p伊莱克斯空调显示E1代码怎么处理?请教各位大神。

如题所述

故障现象:显示e1故障代码,空调出现不工作,不制冷现象。

故障原因:通信故障保护了,内外机通信。

解决方法:

1、排气温度过高,缺氟现象导致压缩机排气温度过高,适量加氟。

2、室外传感器开路或短路,检查接线端子是否松脱、接触不良、断线或传感器老化阻值改变需更换。

3、防冻保护,建议联系专业维修人员进行检修。

扩展资料:

伊莱克斯空调常见故障代码检修:

一、故障代码E6:室内机蒸发器防冻结保护。

其结霜原因可能是:

1、系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。

2、气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。

3、蒸发器表面脏,风量小。

4、先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题。

5、检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。

二、空调显示E9为防冷风保护

原因及处理方法如下:

1、在制热运转模式下,室外机会因低温而结霜,影响制热量,此时空压机会自动进入除霜模式,室内盘管温度会降低,为防止吹出冷风,室内风扇也会停止运转,并显示代码E9,表示空调机目前处于除霜阶段,内机风扇停止送风,为防冷风状态,待除霜结束,E9显示就会消失。

2、若室内盘管温度已达到了,风机还不转就有故障了。排除风机故障外,最有可能的原因是室内盘管传感器出现开路性故障,使CPU误判温度过低,而一直处于防冷风的状态。还有一个原因是盘管的温度的却没升高,制冷系统的故障。

解决措施:更换室内管温传感器