我们这里的电压是,最高时240V,最低时130V,还有时一瞬时从180V降到150±10V,请问有稳压器可以吗,顺便说下稳压器有哪些属性

因为你家中的电压有一瞬时从180降到150±10V的情况,所以任何SVC伺服型(也叫TND型)都不适用,否则会使电脑损坏,TM型就更不行了,TM型包括TMA、TMB都不适合给电脑使用,否则电脑会坏得很快;电脑专用无触点 是你唯一用得起和适用的稳压器,特点是便宜,不怕电压瞬时降低或升高,130V时还能给电脑提供170~190V(推测值,没遇到130V,150V时一直是220V输出,被动PFC电脑的电压适用范围一般是170~250V,除了很差很老的才是180~250V,只要稳压器有足够余量,一般是电脑最大功率的3倍,130V应该不会出现问题),缺点是稳压器自身的寿命还不明确;如果有充足的资金就换主动PFC的电源,你的这种情况一定得换90~265V的,240V有时会因为电压表测量误差问题导致数值偏低,那实际上就会出现240V以上的电压,更宽的电压更安全,1瓦1元,别贪便宜。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-03
稳压器可以解决你的问题!
首先确定你的实际功率: 就可以了
第2个回答  推荐于2017-09-22
这个电压波动比较大哦,不过还在稳压器的使用范围内
001或者HN(汇能)稳压器有个TMA的型号,输入电压范围在130-270V,也就是说只要在这个范围内都是可以使用的,符合你的电压情况
稳压器的属性嘛,最直接的就是稳压了,因为电器要正常使用都是有电压要求的,电压低了不能用,电压高了有烧掉的隐患,于是乎稳压器这个产品就产生了
只要输入电压在要求的范围内,稳压器就能实现220V正负百分比的输出,比如上面这个TMA的稳压器能实现220+-10%的电压输出,即能达到198-242V的电压输出

如果要买稳压器的话,要考虑使用负载的情况哦,如果是带空调、电机之类的负载,要将负载能功率X3哦

希望以上对你有所帮助追问

我要负载的是电脑的主机,一台或二台主机,一台主机峰值是350W,那须要什么样的稳压器呢?

追答

给电脑用啊,那推荐你用电脑专用的型号吧
一台主机 1.5KW
考虑可能会用2台的话 用2KW的
001稳压器好像有个400电话的,特地看了下是400 826 0511,型号是ITK的
具体的你咨询下

这个特别说明下,给电脑配的稳压器如果是普通的继电器式稳压器是不好用的,因为继电器切换的时候可能会造成电脑断电重启的,所以一定要买电脑专用的,也就是ITK的型号

追问

电器方面我不懂,我想下,那2KW的稳压器,是不是开着稳压器它就是2000W的实际耗电量啊?半小时就是一度电,我供不起啊!

追答

这个稳压器的功率跟实际耗电不是一个概念
稳压器的功率只不过是表示稳压器的负载能力
耗电的话2KVA的稳压器空载的时候功耗一般在几十W左右
带负载的情况下会稍高一点

所以请放心使用

本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-03
可以选择1.5KVA的价格在300左右
相似回答