局部等电位端子箱是和避雷引下线接在一起么!?还和住户箱的PE线接在一起?还是都接?
但不是说:防雷和接地是两个回路么?!接在一起不就是一个回路了吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-10
都要接。并联的2个回路
相似回答
卫生间的
局部等电位
必须与防雷
引下线
焊接吗?
答:
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位
。局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地...
等电位
联结
端子箱
如何连接?接线问题!
答:
1、总等电位联结:先将建筑物内所有保护接地线(PE、PEN);钢筋混凝土基础;进入大楼的裸露的金属物体:水管、煤气管;空调管道等均联结于同一点:即房屋的接地装置(配电房中的总
等电位端子箱
—MEB)。2、然后辅助等电位联结(
局部等电位
联结)在一个局部范围内,将上述的导电部分再作一次联结,就可以...
卫生间里的
等电位端子箱
跟防雷
引下线
连接
在一起的
吗?做了等电位连接会...
答:
还有就,卫生间使用的电器具已经通过
PE线
接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“
等电位
”联结,“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。有帮助请采纳下
等电位
如何安装和接线
答:
1、首先看电位箱是否接地,但电位接线良好,建议还是要接地
,这样也是为了安全。电位与楼体地线相连,并使用扁钢连接即可。2、然后预留电线,在装修前设计好阀门位置,采用4平米的软线,一头接电位箱,另一头接金属物。3、然后连接金属物体,但接电线前必须用夹子固定。对于角阀、花洒、地漏等金属部分...