卫生间的局部等电位必须与防雷引下线焊接吗?

如题所述

局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。

局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。

住宅楼做总等电位联结后,可防止TN系统电源线路中的PE和PEN线传导引入故障电压导致电击事故,同时可减少电位差、电弧、电火花发生的机率,避免接地故障引起的电气火灾事故和人身电击事故;同时也是防雷安全所必需。

扩展资料:

辅助等电位联结(SEB):在导电部分间,用导线直接连通,使其电位相等或相近,称作辅助等电位联结。

局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:PE母线或PE干线;公用设施的金属管道;建筑物金属结构。

参考资料来源:百度百科-等电位





温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。
局部等电位连接:在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。
局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:
  ——PE母线或PE干线;
  ——公用设施的金属管道;
  ——建筑物金属结构。
第2个回答  2011-01-24
你理解有误,我以前也是做防雷工程的,也曾和你说的哪样连了,结果防雷所来验收时通不过要返工,是应该在地下部份连起来.也就是局部等电位必须单独引根线连接接地体,防雷引下线也与这个接地体相连.两根线不能在地上有相接触.防雷所的人说与防雷引下线焊接的话哪不是直接引雷吗,地下就不一样了雷电流已经释放了不会再上来了.我想想也有道理的.
第3个回答  2011-01-31
当然不可以,应该和楼板钢筋、电源PE线连接。本回答被提问者采纳
第4个回答  2022-12-31
我是安装专监,认为卫生间等电位应该与避雷引下线焊接连通,其理由是避雷引下线是与筏板基础上共用接地体均压环联结在一起的,卫生间等电位作用就是给电气漏电引流的,引流到什么地方呢?自然是通过地下共用接地体疏散。一些说直击雷电会导入卫生间,按照这种说法,避雷接地均压环在60米以上按规范都存在,而均压环与顶板钢筋网连片,岂不是板层钢筋上都有直接雷电吗吗?卫生间等电位漏电通过引下线引入共同接地体疏散是正确的,仅仅做个卫生间局部均压环则不科学。